单控开关安装步骤方法说明图
1、根据布线时预留的照明支路导线端子的位置,将接线盒的挡片取下,如图:
图1,接线盒挡片图
2、将接线盒嵌入到墙的开槽中,嵌入时要注意接线盒不允许出现歪斜,嵌入时,要将接线盒的外部边缘处与墙面保持齐平。
3、按要求将接线盒嵌人墙内后,再使用水泥沙浆填充接线盒与墙之间的多余空隙。
4、选择一字螺钉旋具,按下开关护板的卡扣,将开关底板上两侧的护板取下,检查单控开关是否处于关闭状态,如果单控开关处于开启状态,则要将单控开关拨动至关闭状态。
5、此时,单控开关的准备工作便已经完成。
然后,再将接线盒中的电源供电及荧光灯的中性线(蓝色)进行连接,由于照明灯具的连接线均使用硬铜线。
因此,在连接中性线时需要借助尖嘴钳进行连接。
6、由于在布线时,预留出的接线端子长于开关连接的标准长度,因此需要使用偏口钳将多余的连接线剪断。
7、连接开关与电源供电端相线(红色)预留端子,即将电源供电端相线(红色)的预留端子穿人开关其中一根接线桩中。穿入后,选择合适的十字螺钉旋具将连接后的开关接线桩进行固定。
8、再将荧光灯连接端的相线(红色)预留端子与开关进行连接,将荧光灯连接端的相线(红色)预留端子穿人后,也要使用十字螺钉旋具将接线桩进行固定。
9、至此,开关的相线(红色)连接部分连接便已经完成,将已经连接好的中性线(白色)进行绝缘操作,即缠绕绝缘胶带,如图6-11所示。
图2,连接完成单控开关图
10、为了在以后的使用过程中方便对开关进行维修及更换,通常会预留比较长的连接端子。
因此,在开关线路连接后,要将连接线盘绕在接线盒中。
12、将开关底板的固定点摆放位置与接线盒两侧的固定点相对应放置开关,然后选择合适的固定螺钉将开关底板进行固定,如下图。
图3,对单控开关的固定图