有关空调匹数的常识,一匹机指什么,空调机的1p,2p,3p究竟指什么,各种制冷量单位的换算关系,匹用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称马力,1 Hp (英制匹) = 0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW。
各种制冷量单位的换算关系:
1.1 kcal/h (大卡/小时) = 1.163W,1 W = 0.8598 kcal/h;
2.1 Btu/h (英热单位/小时) = 0.2931W,1 W = 3.412 Btu/h;
3.1 USRT (美国冷吨) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT;
4.1 kcal/h = 3.968 Btu/h,1 Btu/h = 0.252 kcal/h;
5.1 USRT = 3024 kcal/h,10000 kcal/h = 3.3069 USRT;
6.1匹 = 2.5 kW(用于风冷机组),1匹 = 3 kW(用于水冷机组)
说明:
1、匹用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称马力,1 Hp (英制匹) = 0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW;
2、中小型空调制冷机组的制冷量常用匹表示,大型空调制冷机组的制冷量常用冷吨(美国冷吨)表示。
3、也有的厂家取1匹 = 2.8 kW
1、空调的大小,有两种描述方式:
1)一种是说它的压缩机的电机功率,可以用KW 、P(匹-既马力),1P = 0.735KW ;
2)另一种是说它的制冷功率,即单位时间的制冷量,例如空调的制冷量是2.5KW 、3KW;
2、其实在压缩机功率一定的情况下,同样一台空调的制冷量因环境温度不同有很大差别,就是说可能是2.5KW或者是3KW等等;
3、其实在压缩机功率一定的情况下,同样一台空调的制冷量因环境温度不同有很大差别,就是说可能是2.5KW或者是3KW等等,所以用制冷量表示空调的大小和空调的实际运行环境、效果有很大的出入,是一种不可学的表述方法;
4、像1匹 = 2.5 kW(用于风冷机组),1匹 = 3 kW(用于水冷机组) 的说法是十分错误的表述,等号一边是电机的功率,一边是制冷量;
5、所以说空调的大小,正确的描述方法应该是压缩机的功率,可以用KW ,也可以用P(马力);
6、在环境温度相同的条件下,消耗同样的电功率,不同的空调的制冷量也不同,为了描述空调的这种性能的差别,还引入了能效比等参数;
7、在规定环境温度条件下,平均消耗同样的电功率例如1P,不同的空调制冷量是2.5KW或者是3KW等。