空调外机不转怎么办,空调外机不运转的原因(第3页)
四、家用空调室外机不转的原因分析
空调外机不转的原因:
1、控制变压器损坏
解决方法:
拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
2、压敏电阻击穿损坏 。
解决方法:
打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,这种情况多为雷击所致,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将空调电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。
3、冷凝器、蒸发器外部脏堵
解决方法:
空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃),都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应注意空调的定期清洗与保养工作。
4、压缩机启动电容的损坏
解决方法:
如果一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。
5、空调电源线容量不足
解决方法:
动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只要更换电源线即可。
以上就是《空调外机不转怎么办,空调外机不运转的原因》,希望对大家有所帮助。