首页 > 电工仪表 > 万用表

万用表的灵敏度与选用技巧

作者:老电工时间:2021-05-19 09:12:48

有关万用表的灵敏度与选用技巧,灵敏度是表示仪表对微弱能量作出反应程度大小的技术指标,万用表的灵敏度可分为直流电压灵敏度、交流电压灵敏度和表头灵敏度三个指标。

一、万用表的灵敏度与选用技巧

灵敏度是表示仪表对微弱能量作出反应程度大小的技术指标。

由于驱动仪表测量机构偏转的能量是取自被测电路中的电流,所以,如果仪表指针较大幅度的偏转而用了较小的能量,它的灵敏度也就较高。

万用表的灵敏度可分为直流电压灵敏度、交流电压灵敏度和表头灵敏度三个指标。其中直流电压灵敏度是主要指标。交流电压灵敏度由于表路设计因素,一般低于直流电压灵敏度。它们被分别以每伏多少欧(Ω/V)标印在表度盘上,使我们一目了然。表头灵敏度是表明表头的满度电流值,还包括表头内阻和线性两个指标,是计算表路的依据,同时也决定着整个万用表的电压灵敏度;其中表头内阻是指表针动圈和上、下两组游丝电阻值之和;线性是指通过表头的电流强度与表针偏转幅度相互一致性的程度,作为表盘刻度绘制的依据。在此重点介绍万用表的直流电压灵敏度。

电压表作测量时,是与被测两点间并联的,由于电压表内阻的存在,就相当于在被测两点间并联了一只电阻,使被测两点间总阻抗降低;又加上它对电路的分流作用,使测得的电压值比实际值偏低。因此,在作电压测量时,要求万用表有较大的内阻(即灵敏度Ω/V数要高),以减小这种误差。

例如,MF30万用表直流电压挡的各量程为 0-1-5-25-100-500V,度盘上标有 20000Ω/V,则 1V量程内阻为20kΩxl=20kΩ;5V量程内阻为20kΩx5=100kΩ,以此类推。

万用表的灵敏度可分为表头灵敏度和电压灵敏度(含直流电压灵敏度和交流电压灵敏度)两个指标。

万用表所用表头的满量程值Ig(即满度电流),称作表头灵敏度,Ig一般为9.2~200μA,Ig越小,说明表头灵敏度越高。高灵敏度表头的满量程值一般小于10μA,中灵敏度表头的满量程值通常为30~100μA,超过100μA就属于低灵敏度表头。

万用表的电压灵敏度等于电压挡的等效内阻与满量程电压的比值,其单位是Ω/V或kΩ/V,简称每伏欧姆数,该数值一般标在仪表盘上,如图所示。

图1:万用表的电压灵敏度

直流电压灵敏度是万用表的主要技术指标,交流电压灵敏度受整流电路的影响,一般低于直流电压灵敏度。例如,500型万用表的直流电压灵敏度为20kΩ/V,交流电压灵敏度则降低到4kΩ/V。

电压灵敏度越高,万用表的内阻(即仪表输入电阻)越高,可以测量内阻的信号电压就越高。

万用表灵敏度的选用技巧

1)若两块万用表所选择的量程相同而电压灵敏度不同,那么用它们分别测量同一个高内阻电源电压时,电压灵敏度高的那块表测量误差较小。

2)对同一块万用表而言,电压量程越高,内阻越大,所引起的测量误差就越小。

为了减小测量高内阻电源电压的误差,有时宁可选择较高的电压量程,以增大万用表的内电阻。当然量程也不宜选得过高,以免在测量低电压时因指针偏转角度太小而增加读数误差。对于低内阻的电源电压(例如,220V交流电源),可选用电压灵敏度较低的万用表进行测量。换句话说,高灵敏万用表适用于电子测量,而低灵敏度万用表适用于电工测量。

3)当万用表电压挡的内阻比被测电源的内阻大100倍以上时,就不必考虑万用表对被测电源的分流作用。

二、万用表上的电压灵敏度

它们被分别以每伏多少欧(Ω/V)标印在表度盘上。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读