首页 > 电工仪表 > 万用表

万用表测单相抽水泵好坏的方法

作者:老电工时间:2017-07-17 15:52:57

万用表测单相抽水泵好坏的方法】

万用表怎么测水泵好坏,单相水泵故障检测方法,可以考虑用万有表测量抽水泵的好坏,测量水泵绝缘情况是否良好,测量线圈电阻是否损坏,一是万用表检测单相水泵方法,二是数显万用表测量单相水泵好坏。

一、万用表检测单相水泵方法:

1、测量水泵绝缘,把数字万用表打到最大档200M档。一根表笔接水泵外壳,一根和绕组相连接。如果绝缘击穿,此时电阻为零。

2、线圈电阻测量,表笔直接和线圈相连接,如果电阻无穷大,说明线圈损坏。

水泵等电机损坏只能用万用表测出线圈是否异常,很难测出是否对地漏电,要判断电机好坏,用外用表测量线圈,在用兆欧表测量绝缘电阻以确保电机运行时不对地漏电。

注意:兆欧表使用时最好不要触碰其两个端子,有电。

二、万用表判断水泵是否坏了的方法 相关阅读:家庭单相水泵控制线路的接线图  水泵的参数计算口诀  )

判断方法:

1、用万用表的x1的电阻档,测量三相的绕组的阻值应该一致。

2、用x10k档测量绕组和外壳之间的阻值应该无穷大,有阻值就是漏电。

水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。

水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。

用万用表的电阻档测量电机的三相电阻,根据电阻的大小来定水泵的好坏,正常的三相电机的三相电阻要满足以下条件:一是三相任意两相之间的电阻要相等,大电机一般是几欧左右。如果不相等,偏差在正负三欧以内可以接受,二是任意一相的不能对电动机外壳短路。不满足的话就说明电机坏了。

三、万用表怎样查水泵是否烧坏

先说三相电机,对小于15KW的三相异步电动机。先将六个从接线柱上取下。然后u-U\v-V\w-W三组线圈电阻值做下对比,如果不一样很可能是电阻值低的那组有匝间短路,此时UVW也应是绝缘的。

大于15KW电机由于阻值太小超出了万用表的分辨能力。

对于更小的内部直接接成星形的电机,由其阻值较大,可以直接测量三个线头,三个值不一样则可以判断已坏。

小功率单相电机主副绕组阻值为零或无穷大时可以肯定它已坏掉。(www.dgjs123.com)对慢转和嗡嗡响不转等原因多是由机械原因或电容损坏引起,电容问题可用好的电容试之。

四、数显万用表测量单相水泵好坏:

1、电阻档测量三根线阻值(有启动绕组和运行绕组)

2、摇表测量对地电阻。

3、通电试运行。

4、记得接漏电开关,用低阻档测绕组通断,用高阻档测对外壳绝缘阻值(应用摇表),在电机轴转动灵活的情况下接好电源试转,并且要做好电路保护才行。

测量同一绕组的两个端子之间的电阻。如果不通,说明断路,烧坏的可能性大。如果电阻是几十到几百欧姆,说明有连接。

当然要排除保险丝的故障。

五、万用表怎么测水泵好坏

用万用表测量水泵电机的好坏的测量方法:

1.测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。

2.测量电机绕组对地绝缘:用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。如果是三相电机,要分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。测量的目的是检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。

用万用表只能初步判断,在完全符合的情况下再通电试验是否正常。

以上就是(电工天下 www.dgjs123.com)小编整理的测量水泵好坏的几种方法,水泵质量好坏的测量,有了以上方法基本就够了。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读