首页 > 电工仪表 > 万用表

接地摇表怎么用,正确使用接地摇表的方法

作者:老电工时间:2020-05-06 06:44:53

有关接地摇表的使用方法,接地摇表怎么使用,手摇表测接地电阻的用法,介绍了接地电阻测试仪设置的技术要求,接地电阻测试仪的操作要领等。

接地摇表的使用方法

测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极 E ,电位探测针 P 和电流探测针 C 成一直线并相距 20 米, P 插于 E 和 C 之间,然后用专用导线分别将 E 、 P 、 C 接到仪表的相应接线柱上。

测量时,先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器,把指针调整到中心线,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近中心线时,加快发电机摇把的转速,达到每分钟 120 转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上,用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即为所测量的电阻值。

手摇表测接地电阻方法

以ZC29B/FONT>2为例,测试方法:

1、在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接 在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。

测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。

2、 P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。

3、C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。

一、 接地电阻测试仪设置的技术要求

1、接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳, 便于操作。

2、 每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。

3、两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和 40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。

4、不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯 铜导线。

5、如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的 夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。

6、两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树 根旁、草丛等位置。

7、雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 来自:电工天下

8、 待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

二、接地电阻测试仪的操作要领

1、 测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。

2、测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调 节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。

3、缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏 转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0?1档位。

4、通过步骤3选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点 向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。

如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。

5、如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地 插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。

6、用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0 点处有微小的左右摆动是正常的。

7、 当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的 手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。

8、测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整 理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读