相序表接线测量方法与缺相问题

作者:老电工时间:2020-04-20 11:09:28

有关相序表接线测量方法与缺相问题,将相序表三根表笔线,分别对应接到被测源的三根线上,缺相指示与相序指示的正确使用方法等,打开机壳前,务必切断电源。

相序表接线测量方法

1、接线

将相序表三根表笔线A(红,R)、B(兰,S)、C(黑,T)分别对应接到被测源的A(R)、B(S)、C(T)三根线上。

2、测量

按下仪表左上角的测量按钮,灯亮,即开始测量。松开测量按钮时,停止测量。

3、缺相指示

面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。当被测源缺相时,对应的发光管不亮。

4、相序指示

当被测源三相相序正确时,与正相序所对应的绿灯亮,当被测源三相相序错误时,与逆相序所对应的红灯亮,蜂鸣器发出报警声。

注1:正相序表示UA0、UB0、UC0(或UAB、UBC、UCA)依次滞后120度;逆相序表示UA0、UB0、UC0(或UAB、UBC、UCA)依次超前120度。

注2:要使逆相序变为正相序,只要交换A、B、C三根线中任意两根线即可。

注意:当三相输入线有任意一条接电时,表内即带电。打开机壳前,请务必切断电源。

1、直接由被测电源供电,无需电池。

2、具有缺相指示功能:面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。当被测源缺相时,对应的发光管不亮。

3、采用声光作相序指示:当被测源三相相序正确时,与正相序所对应的绿灯亮;当被测源三相相序错误时,与逆相序所对应的红灯亮,并且蜂鸣器发出报警声。