操作监护制度的执行要求

作者:老电工时间:2022-07-24 13:47:22

操作监护制度是倒闸操作基本工作制度之一,这是由两人进行同一项操作的制度,其具本要求如下:

1、在监护操作时,二人中对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。变电站值班人员的监护权、操作权要在岗位责任制中明确规定,经考试合格后以书面形式正式公布,并取得合格证。

2、开始操作前,先在模拟图上进行核对性模拟预演,无误后再进行操作。监护操作时,操作人在操作过程中不能有任何未经监护人同意的操作行为。

3、每一项操作前,先核对设备名称、编号和位置,操作中要认真执行监护复诵制度(即每一项操作都应遵循唱票->对号->复诵->核对->下令->操作->复查->打执行符号“√”的程序),并且要全过程录音。

4、操作过程中,严格按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项,在检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。

5、在操作中发生疑问时,需要立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可继续操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。