首页 > 电工技术 > 维修电工

蓄电池机车充电工的21条操作规程

作者:老电工时间:2022-02-26 06:00:28

蓄电池机车充电工的安全操作规程,参考如下:

1、必须由经过专业培训、考试合格、取得操作证的人员担任。

2、熟悉本岗位的机电设备性能及供电系统,可以正确处理一般故障,熟练按操作规程进行充电作业。

3、对于防爆特殊型蓄电池极柱的焊接,必须经过专业培训并取得主管部门考核,取得《允许操作证》的人员担任。

4、认真执行岗位责任制度和交接班制度。

5、充电工作业时,应穿着规定的劳保用品。

6、充电前,必须先进行整体检查:

1)电池装置外部应完好,铭牌和防爆标志齐全。

2)电池装置的型号,额定工作电压。

7、换电瓶箱时,必须把电机车控制手把拉回零位取下手把,抽出电机车上的插销。

8、用推移方法换电瓶时,机车应与充电架对中,抽出电瓶箱与车上的四个固定插销,在平行推移到充电架上。

9、用吊车换电瓶时,应先检查吊车起重钩环,钢丝绳,制动闸与电动按钮,确认无误再行起吊,吊车升起后,起重物下不准站人。

10、充电工作开始前应检查充电器及充电器上的仪表,确认指示准确,在送电。

11、先擦净电池箱上的灰尘、积水后,打开电池箱,清洗干净。

12、电源装置每次充电前都应进行检查,发现问题及时处理。

13、检查各电池间连接极柱是否正确,接线端子的连接是否牢固。

14、充电器电源的两极不得接反(电源的正极接电池的正极,电源的负极接电池的负极)。

15、整流设备充电插销必须采用电源装置的专用插销,不得用其他代用。

16、打开全部电池旋塞,清除放在电瓶上的任何工具,物品与脏物。

17、充电作业:

1)充电前应再检查一次电源连接是否正确,观察电压表的指示值,并做好记录,然后起动整流器开始充电。

2)注意观察电池在充电过程中发生的变化(其中包括电解液的比重和温度,电池的端电压,充电电流的变化)如异常情况应停电处理,不准电池带故障充电。

3)各种型号的电瓶及充电机,其充电方式,充电电流,充电时间,常规充电或快速充电,应按产品说明书及有关技术文件执行。

4)在有80%的单位电池电压升至2.4伏时,才可改用第二阶段充电,当电解液冒出细密强烈气泡,而且达到一个新的水平2.5伏以上,电压,比重,稳定3小时不变,即为充电完毕。

5)停止充电前各电池槽的比重:酸性为1.26±0.01,否则,可用蒸馏水(当大于1.27时)或比重为1.3的稀硫酸(当小于1.25时)调整。碱性为1.17~1.22,液面高出极板高度:酸性为10~20毫米,碱性15~30毫米。

6)充电时电解液的温度不超过下列规定:合成碱电解液43℃;苛性钠电解液35℃;硫酸电解液45℃,温度超过时,应立即停充或降低电流充电,待冷却后再充,测量温度时应不小于3块电池。

7)注意连接线与极柱,不得有过热或松动。

8)电池中电解液溢出时,应及时吸出,擦净。

9)监视充电设备的运行情况,遇有不正常现象立即停充,待处理后再充电。

10)禁止在充电过程中,紧固连接及螺帽等,禁止将扳手等工具放在电池上。

11)在充电过程中,每小时必须检查一次电池电压,电流,液面,比重和温度,并做好记录。

18、充电室设施:

1)充电室必须设置水源,以备洗蓄电池之用。

2)必须设置电压表、点温计、比重计及温度计、检测仪表。

3)必须设置防火工具及消防器材。

4)必须设置充电架及推移电瓶的设备或起吊设备,严禁占用机车充电。

5)必须放置有护目眼镜、橡胶手套、胶靴及橡皮围裙等,以备配制电解液时使用。

6)盛电解液的容器必须坚固耐酸,在调合电解液时必须将硫酸徐徐倒入水中,严禁向硫酸内倒水,以免硫酸飞溅,烫伤工作人员。

7)配制酸性电解液时,充电室内必须备有中和电解液的5%碳酸钠溶液,遇有电解液烫伤应先用其清洗,然后再用清水冲洗。

8)配制碱性电解液时,事先准备好足够3%的硼酸水和清水,以备皮肤沾有碱液时,立即用以冲洗。

19、其他规定:

1)每周测量一次漏泄电流,清洗一次特殊工作栓。

2)每周必须检查和调整每只蓄电池电解液的比重。

3)碱性蓄电池使用300~350个循环,酸性蓄电池使用6个月应全部更换一次电解液并进行清洗,然后按初充电方式进行充电。

4)每组电瓶使用达30个循环时,要进行一次全面检查,并均衡充电一次。

5)配制硫酸电解液必须用纯水或蒸馏水。

20、充电完毕必须停止工作1~1.5小时,待冷却后,才准盖上电池旋塞,擦净注液口的酸碱迹,盖上电池箱盖,锁上螺拴,待用。

21、工作结束后,打扫好环境卫生,整理好工具与仪表,填好当班工作日记及交接班记录,再进行交班。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读