有关维修电工的一些基础知识,包括如何画出烧成系统的工艺流程图、烧成系统主要有那些自动化设备、烧成系统主要自动化设备的安装位置、dcs系统与传感器等知识。
1,画出烧成系统的工艺流程图?
(见下图。)
图中单实线表示系统风向;
空心线表示物料运动方向。
2,烧成系统主要有那些自动化设备?
烧成系统主要的自动化设备为温度仪表和压力仪表。
3,烧成系统主要自动化设备的安装位置?
1)C1出口的温度,压力;
2)C2出口的温度,压力;
3)C3出口的温度,压力;
4)C4出口的温度,压力;
5)C5出口的温度,压力;
6)C4锥部的压力和下料温度;
7)C5锥部的压力和下料温度;
8)分解炉出口温度;
9)分解炉炉体温度;
10)窑尾烟室温度,压力;
11)窑头罩温度,压力;
4,自动化设备对于工艺操作的具体作用?
自动化设备是工艺操作的眼睛;对生产操作提供关键的
操作数据;是保障产量与质量的关键设备。
5,本公司使用的温度检测元件有几种?
本公司使用的温度检测元件主要有两种:
K分度号的热电偶和Pt100分度号的铂热电阻。
但是,热电偶的规格型号是有区别的,由于工作环境不同,至蓖冷机
外形封装材料的不同,所以不同安装地点的热电偶的具体型号,
规格以及封装材料都是不同的。
铂热电阻的规格型号也是有区别的,由于工作环境不同,
外形封装材料的不同,所以不同安装地点的热电阻的具体型号,
规格以及封装材料也都是不同的。
6,什么是DCS系统?
由计算机为主组成的集散型工业控制系统称DCS系统。
7,DCS系统的主要控制方法有几种?
DCS系统的主要控制方法有两种:开关量控制和模拟量控制。
8,传感器的基本概念?
将各种非电量信号转换成电信号的装置称传感器。
非电量信号:温度,压力,位移,振动,光线,重量,流量,气体,声音,颜色等均属于非电量信号。
9,开关量信号与模拟量信号的基本概念?
开关量信号:只有两个状态,接通或者断开。各种电气设备的控制绝大多数均属于开关量信号进行控制的。
模拟量信号:连续线性变化的信号称为模拟量信号。各种非电量信号转换成电信号后,除个别情况外,一般均属于模拟量信号。
10,称重传感器的灵敏度是怎样表示的?具体的含义是什么?
称重传感器的灵敏度以mV/V来表示。
具体的含义是,当桥路激励电压输入1V时对应满量程时的输出电压值。
一般情况下,称重传感器的灵敏度为1~3mV/V之间。
11,怎样判断称重传感器的好坏?
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能以及传感器的好坏:
(见图)
①——② 激励电压输入端(简称输入端)
③——④ 重量毫伏信号输出端(简称输出端)
注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。
12,补偿电容的正常电流等于多少?
1)确定电容量(经验公式):
额定工作电压400V时:
1KVAr×19.9=19.9μF
25KVAr×19.9=497.5μF
30 KVAr×19.9=597μF
本公司的低压补偿电容就是这两种。
2)电容量与电流的关系(经验公式):
C=14×I (额定工作电压400V时)
C÷14=I
497.5÷14=35.5A≈36A (25KVAr)
597÷14=42.6A≈43A (30KVAr)
3)无功功率与电流的关系(经验公式):
1 KVAr×1.44=1.44A (额定工作电压400V时)
25 KVAr×1.44=36A
30 KVAr×1.44=43.2A≈43A