首页 > 电工技术 > 维修电工

常用开关电源系统的故障原因与检修方法

作者:老电工时间:2021-06-21 08:51:27

分享一些常用开关电源系统的故障原因与检修方法,包括艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统故障处理流程,艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统常见故障以及处理方法。

常用开关电源系统的故障检修方法

一、艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统故障处理流程:

1、消音

2、观察配电单元的故障指示灯,模块的故障指示灯进行故障的初步定位

3、进入监控模块进行故障信息查询

4、记录配电单元面板故障指示灯的状态,监控模块所有故障信息及模块面板故障、保护指示灯的状态

5、故障分类(直流、交流、模块、电池、监控)

6、根据故障类型分析故障的产生原因(依次考虑:参数设置错误→地址错误→通信线连接是否正常→信号采集线连接是否正常→模块故障→板件、器件故障)

7、进行相应的故障处理

8、记录下处理的步骤及处理过程中实测的相关数据

9、再进行一次信息查询,确认所有故障已排除

10、填写故障处理的结果

二、艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统常见故障以及处理方法:

某相交流电压或频率显示不准:交流采样电路损坏

交流接触器不吸合:交流控制电路板损坏,交流接触器损坏

交流配电通信中断:交流监控电路板损坏,交流通信电缆连接不良、通信地址设置错误

监控单元不工作:监控单元直流供电电缆、开关、保险接触不良或损坏,监控单元内二次电源板损坏。

监控单工作但无显示:液晶显示屏损坏或电缆连接不良。

系统通信全部中断:通信接口板损坏或监控单元主板损坏。

软调/控制/管理功能伤失:CPU板损坏、软件因强干扰跑飞。

错误告警:外界干扰影响系统通信,软件跑飞。

模块工作单无输出:模块输出熔断器损坏,模块电压偏低。

严重不均流:模块均流电路损坏,模块输出电压差异太大。

模块故障告警:模块发生硬件故障。

模块通信中断:模块内部监控CPU板损坏,模块地址设置错误。

模块过压保护:单个模块过压。来自:电工技术之家

电池误下电或保护:直流控制电路板损坏,监控单元下电/保护参数设置不合理,监控单元误控制,直流采样电路故障。

某个直流参数测量不准:直流采样部件损坏,电缆连接不良。

直流通信中断:直流监控CPU板损坏,通信电缆连接不良,直流监控单元通信地址设置不正确。

处理措施:交流停电后,应该及时启用启动柴油发电机发电;对于电网缺相,如果电源系统或整流器不具备缺相不保护功能,应该使交流保护切换接触器强制接通,或直接向整流模块提供交流供电。

交流采样控制电路故障后会导致交流输入切换电路失控,交流电无法直接提供给整流器,采取的措施是应该使交流保护切换接触器强制接通,或直接向整流模块提供交流供电。

将交流引入线直接接到交流接触器输出侧,直接向整流模块供电。

将交流引入线直接接到空气开关输出侧,直接向整流模块供电。

电池不能正常接入充放电回路时,要将电池接入接触器两端用电缆短接。对于常闭功率触点的接触器,只要剪断接触器控制端连线既可。

电池下电/保护电路误控制指接触器该保护断开时不断开、该吸合时不吸合。

采取的措施是:对于具有强制吸合或断开控制功能的直流配电单元,可以直接利用强制功能。对于没有强制吸合断开功能的直流配电单元,应该切断下电/保护控制电路的供电,然后直接用电缆短接接触器或强制分离电池与电源系统的接入电缆。

电池损坏的结果是交流停电会直接导致直流供电中断,在电池更换之前。

能采取的措施是作好交流供电保障。强制分离电池与电源系统的接入电缆,在电池放亏前使电池得到保护。

整流模块过压保护一般有某一个模块输出过压造成。www.dgjs123.com

处理办法:关掉所有模块,逐一开启模块,直到打开某一模块后再次发生模块过压保护。关掉该模块,重新开启其他模块,系统将会正常供电。

当多个整流器发生故障,剩余整流器不能提供足够的负荷电流,这时会伴随电池放电。到电池电压开始下降,整流器也会进入限流工作状态,直至回缩保护。

处理措施:切断部分负载,保证对重要设备的供电;紧急调用其他任何型号的同电压等级整流器,直接并接到系统直流回路上供电。

监控单元管理功能主要包括显示查询、电池均充/浮充转换、限流控制等,功能混乱紧急故障可能导致电池损坏、数据显示异常等。

处理办法:复位监控单元。

监控单元软件、硬件发生故障时,可能会造成关机、电池下电、电池保护等误控,最后导致直流供电中断,

处理措施:复位监控单元;如果复位不能解决问题,可以关闭监控单元,系统进入手动控制。

影响电源安全运行的后台监控问题是误操作。

应急处理:强制切断后台通信,复位监控单元,系统转由监控单元控制。

接地事故造成的影响是通信质量变差、机柜带静电、防雷器件无法起作用等。

处理措施:临时接地或紧急修复接地连接。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读