首页 > 电工技术 > 维修电工

防爆电气设备修理工作业的23条操作规程

作者:老电工时间:2022-05-29 08:13:13

防爆电气设备修理工作业操作规程,参考如下:

1、上班前不得喝酒,上班时不能做与本职工作无关的事情,严格遵守有关规章制度。

2、防爆电气设备修理过程中,通电试验时,必须不少于两人协同工作。严格执行停送电制度,严禁带电作业。

3、检修用配件和零部件应采用符合标准规定的合格品,不得使用没有合法生产手续,未经试验、检验的自制产品作为配件。

4、防爆电气设备经修理后达不到防爆要求的,严禁下井使用。

5、修理前准备好必要的材料、配件、工具、测试仪器及其他用具。

6、在起、拉、吊、运防爆电气设备前,应对使用的器具进行检查。

7、防爆电气设备检修前,必须对防爆设备的完好程度、防爆壳体及防爆面进行全面检查,详细记录检查情况。

8、对防爆设备脏污、锈蚀部分和油漆脱落部分进行清理。

9、严格实行定期检修制度,井下防爆电气设备应定期升井到地面进行大修。

10、拆装防爆电气设备时,应用专用工具,严禁野蛮拆装和违章操作。

11、防爆电气设备拆开后,防爆面要妥善放置保管,对不符合防爆要求的,必须进行处理,对沾污或局部有可处理损伤的防爆面,经处理后的粗糙度和防爆间隙应符合防爆标准的规定,防爆面应进行钝化处理并涂防锈油。

12、对损伤的触头、接点、线圈、消弧罩等零部件修理后应达到检修质量标准要求,保证安全使用,对无法修复的各种零部件必须更换。

13、选用熔片、保护装置的整定应与电气设备性能一致,严禁用保险丝代替熔片。

14、修理电气设备时,不准任意改动原设备上的端子位序和标记;所换的组件必须是校验合格的,固定要牢固,接线要合理。

15、经修理后的防爆电气设备的机械传动部分应动作灵活,刀闸、主回路动静触头和辅助接点接触符合规定要求,内部接线牢固、无松动,电气保护动作灵敏可靠。

16、防爆电气设备修完装盖前,必须详细检查防爆腔,应无遗留的线头,零件等杂物,保持防爆设备主防爆腔和各个接线盒防爆腔内清洁无杂物。

17、对防爆电气设备涂刷防锈漆和防护漆时,不得沾污防爆面。

18、按规定项目对设备防爆性能进行检查试验,并记录主要参数,达不到规定要求的,要找出原因,重新修理并试验,直至合格为止。电气试验合格后,出具产品检修证书,签字盖章入库存放。

19、实行防爆电气设备检修责任制,谁检修、谁负责,严格按防爆设备检修标准认真检查,

20、对修理后仍不能保证安全使用或严重损坏无法修理的电气设备,应予以报废,做好报废标记后送指定地点。

21、每台防爆电气设备完成检修工作后应整理检修记录及试验报告。

22、防爆电气设备应编号管理,建立修理档案。修理档案应注明检修设备编号、型号、检修日期、检修内容、更换的主要零、部件、安全保护装置的整定值、选用保险片(丝)的额定通过电流值等项内容、试验情况和检修入的签字等项内容。

23、清点工具、仪表、材料,清扫工作环境卫生,电气设备停好电后方可离开工作场所。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读