首页 > 电工技术 > 维修电工

继电保护装置维护保养6大要点

作者:老电工时间:2022-09-08 16:04:24

继电保护装置维护保养6大要点

怎么对继电保护装置进行维护,对新安装的继电保护装置进行带负荷校验的目的是什么,确保接入差动保护回路中的各组回路的相对极性关系、变比及整定正确等。

继电保护装置维护注意事项:

1、变压器空载投入时,励磁涌流的值可达6~倍额定电流

励磁涌流的大小、波形与合闸前铁心内剩磁、合闸初相角、铁心饱和磁通、系统电压和联系阻抗、变压器三相接线方式和铁心结构形式、电流互感器饱和特性和二次三相接线方式等因素有关。

变压器空载合闸时的励磁涌流有可能使主变差动保护动作,但这不能用来判断就是电流回路或继电器内部接线错误,相反可以用来检查差动继电器的选型、整定、接线是否符合要求。

2、新投变压器充电,应将变压器的所有保护全部加用,差动保护、零序保护即使不能保证其极性正确也应加用。轻瓦斯保护采用短接线接跳闸回路,充电完毕后拆除短接线,恢复到原信号位置。

3、差动保护带负荷测试内容有两项:一是差动回路“六角相位”,以判别差另回路接线的正确性,如TA极性接错与否,联接线别或相位正确与否,其二是继动继电器执行元件线圈两端电压(简称差压),用来检验是否误整定,包括计算正确与否,整定插销放置是否正确,螺钉接触可靠与否,均可经综合判断得出结论。

有关规程规定:各种差动继电器在带1/3额定负荷杳,其差压不大于执行元件动作值(1.5V)的10%(即0.15V)且应三相平衡,现场一般要求值均小于0.1V(绝大多数小于0.05V)。

4、从长期耐气候应力性能、抗恶劣环境性能与电接触稳定的可靠性考虑,全密封继电器优于非密封继电器,尤其对于高压开关中使用继电器的产品,应该选用全密封继电器,这样可以适应电力自动控制、长期稳定的特殊性要求。

5、在二次回路上工作应当遵守电业安全工作规定。

6、在二次回路工作上必须有符合现场实际的图纸,不可单凭主观记忆去进行。

在结继保护及自动装置评价工作中,继电保护及自动装置的不正确动作中有很大部分是由于具有方向性的保护、按差接法接线的保护极性或接线错误引起。

对新安装继电保护装置带负荷校验的目的:

1)确保具有方向性的线路保护其接入的电流(电压)相位、极性正确;

2)确保接入差动保护回路中的各组回路的相对极性关系、变比及整定正确;

3)确保利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压)相序正确。

新设备或重大输变电工程竣工投运现场,掌握正确的带负荷试验的方法,不仅差系输变电工程一次设备投运的安全,同时也把住了二次设备安装质量关,不给电网安全运行留下隐患。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读