首页 > 电工技术 > 维修电工

串联谐振交流耐压试验的10个要求

作者:老电工时间:2020-03-22 12:43:02

有关串联谐振交流耐压试验的几点要求,介绍了串联谐振测量交流耐压试验是用来做什么的,以及在做这个交流耐压试验时,需要注意的问题有哪些。

一、串联谐振测量交流耐压试验方法

通过改变试验回路中的电感、频率、是回路处于谐振状态,采用这种方法能满足高压、大电流的试验要求。

二、串联谐振做交流耐压试验的要求

1、试验前,了解被试设备的非破坏性试验项目是否合格,若有缺陷或异常,应在排除以后再进行试验;

2、试验现场围好遮栏,挂好警示标志牌,并派专人监视;

3、试验前应将被试设备的绝缘表面擦拭干净,将试验设备、被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。对多油设备应按有关规定使油静止一定时间后再做试验,如:大容量变压器,应使油静止12~24h;3~l0kV变压器,应使油静止6—12h;

4、调整保护球间隙,使其放电电压为试验电压的105%~110%,连续试验三次,应无明显差别,并检查过电流保护装置动作的可靠性;

5、根据试验接线图接好线后,应有专人检查,确认无误(包括引线对地距离、安全距离等)后方可准备加压;

6、加压前要检查调压器是否在零位,确认在零位后方可加压,而且要在高呼“家高压”后才能实施操作;

7、对于升压速度,在试验电压的30%以下时可以稍微快一些,其后升压应均匀,约按5%试验电压/s进行升压,或升至额定试验电压世界为10~15s;

8、升压过程中应监视电压表及其他仪表的变化,0.5倍额定试验电压时,读取被试设备的电容电流;当升至额定电压时,开始计算时间,再读取电容电流,时间到后缓慢降下电压至零,再断开电源;

9、试验中若发现电压表指针摆动很大,被试物发出异常响声,毫安表的指示急剧增加,被试物冒烟、冒火、绝缘表面发等连续火花放电等情况时,应立即降下电压,在高压侧挂上地线后,查明原因;

10、被试设备无明确规定者,一般耐压时间为1min;绝缘棒等用具耐压时间为5min。试验完毕应及时挂上地线,然后接触有关部位,应无发热现象;

11、试验前后应测量被试设备的绝缘电阻及吸收比,两次测量结果不应有明显差别。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读