一. 测量绕组的绝缘电阻和吸收比

1、试验标准:

额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;额定电压为1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低子1MΩ/kV,转子绕组不应低于O.5MΩ/kV。绝缘电阻温度换算可按本标准附录B的规定进行;   

1000V及以上的电动机应测量吸收比。吸收比不应低于1.2中性点可拆开的应分相测量。

注:1 进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条的要求;   

2 交流耐压试验合格的电动机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电动机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/kV时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。

2、试验报告统一格式

绝缘电阻(MΩ)

A相

B相

C相

转子绕组

电动机轴承

R15s

 

 

 

 

 

R60s

 

 

 

 

吸收比

 

 

 

 

试验环境

环境温度:     ℃        湿度:    %

试验设备

试验仪器及仪表名称、规格、编号

试验人员

 

试验日期

        年    月    日