首页 > 电工技术 > 维修电工

直流耐压实验操作规程_如何进行直流耐压实验

作者:老电工时间:2017-05-06 15:29:13

直流耐压实验操作规程_如何进行直流耐压实验

直流耐压实验原理相同于绝缘电阻实验,但特点是电压高且可调,实验中可对应电压各点读出对应的走漏电流值,依据数据可描绘出走漏电流和电压的联系曲线,以便剖析绝缘的好坏。

别的对有些设备是思考进行沟通耐压很艰难而求其次。例如,有些被试品的电容两很大,进行沟通耐压需求大容量的实验设备,在现场实验中很难施行。

而直流耐压直流实验中没有电容电流存在,其实验设备容量能够做得很小。

直流耐压实验归于破坏性实验,实验过程中会对设备发生必定程度的危害,为检测设备在高压实验下接受的最大电压峰值,便于断定设备的运用范围和挑选设备的量程。

直流耐压实验需要遵循的规程:

1、对电气设备进行直流耐压实验,须一人接线,另一人查对,承认接线无误后,方可进行实验。

2、所运用的微安表如处于高压接线时,须有杰出的屏蔽,高压引线用屏蔽线,实验电缆用屏蔽罩。

3、无专用实验设备时,实验电容量小的被试物,应加滤波电容器

4、在半波整流设备中,有必要注意整流管的最大运用电压不得超越额外反峰值电压的一半。

5、运用硅管作倍压整流时,应注意硅管极性。

6、实验结束,应先将升压回路的单相调压器退回零位并堵截电源。

7、实验后,有必要将被试物先经电阻对地放电。

8、再次实验前,必需查看接地线是不是已从被试物上移开。

1)、按需求接线,并由专人仔细查看接线和仪器仪表,尤其是查看操作有些外壳是不是以牢靠接地。承认无误后,方可通电升压。

2)、升压应均匀分级进行,不行太快。

3)、升压中若出线击穿、闪络等反常应立刻降压断开电源,并查明缘由。

4)、实验结束,降压、断开电源后,均应先对被试品充沛放电才干更改接线。

直流耐压实验电压较高,对发现绝缘某些部分缺陷有着特别的效果,可与走漏电流实验一起进行。

直流耐压实验与沟通耐压实验比较,具有实验设备简便、对绝缘损害小和易于发现设备的部分缺陷等长处。

与沟通耐压实验比较,直流耐压实验的首要缺陷是因为交、直流下绝缘内部的电压散布不一样,直流耐压实验对绝缘的检测不如沟通更挨近实践。

9条直流耐压试验安全操作规程

1.使用硅管作倍压整流时,应注意硅管极性。

2.高压测量用微安表应配备保护装置,保护用的电容器应绝缘良好,不应有漏电现象。

3.做电缆直流耐压试验,导电回路中应接保护电阻,试验完毕应经电阻放电,必要时对附近设备也应放电或预先短接。

4.做避雷器电导电流试验,应采用高压测量。

5.对于能分相进行的设备,必须分相进行,以便比较判断各相的试验结果。

6.对电气设备进行直流耐压试验,须一人接线,另一人查对,确认接线无误后,方可进行试验。

7.所使用的微安表如处于高压接线时,须有良好的屏蔽,高压引线用屏蔽线,试验电缆用屏蔽罩。

8.无专用试验装置时,试验电容量小的被试物,应加滤波电容器。

9.在半波整流装置中,必须注意整流管的最大使用电压不得超过额定反峰值电压的一半。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读