首页 > 电工技术 > 维修电工

电工证种类及电工证考试相关规定

作者:老电工时间:2019-11-27 12:36:02

在众多的电工证中,适用范围最广的为《特种作业操作证》,也就是电工口中的上岗证,无此证不得进行任何电工作业,然后是《职业资格证》,也就是俗称的等级证。

电工证种类及电工证考试规定

电工属于高危工种,在我国:对电工的监管非常严格,监管部门比较多,主要表现在电工证书的区别上。

一般人只知道电工凭证书上岗,却不知道电工证书也由于具体工种划分的不同以及颁发部门的不同而有所区别。

适用范围最广的为《特种作业操作证》,也就是电工口中的上岗证,无此证不得进行任何电工作业;其次是《职业资格证》,也就是俗称的等级证。

1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持有特种作业操作证书,方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。

2、电工接受施工现场暂设电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的,应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字,未经同意不得改变。

3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。

4、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线PE必须采用绿溃双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。

5、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ 46-88) (以下简称《规范》)的要求。

6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护。

7、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零

8、定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。

9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。

猜你喜欢:

  • 电工考证须知

    有关电工证考虑的一些知识,包括电工证考试介绍,电工证是什么,电工证职业等级,电工证证书类别等重要信息,有意考取电工证的朋友,不妨参考下。....

  • 如何考电工证与电工证报名?

    本文介绍了如何考电工证,以及电工证报名的条件,有关电工证的考度地点、电工等级证的五个等级、电工上岗证的报考资格等内容,供电工初学者参考。....

  • 电工证怎么考

    有关电工证的考试方法,电工证作为特种作业操作证,其职业等级分类哪几类,电工证的报考条件是什么,电工证如何查询,均可以从本文获取想要的信息。....

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读