直流屏的作用及与微机保护装置的关系

作者:老电工时间:2019-11-18 09:50:46

直流屏的作用及与微机保护装置的关系,直流电源就是给微机保护装置,还有电力仪表等一些电力二次设备提供工作电源用的,拿15面KYN28中置柜为例说明,直流电源的微机保护装置有直接的关系。

微机保护装置与直流屏的关系

首先,直流屏的作用,直流电源就是给微机保护装置,还有电力仪表等一些电力二次设备提供工作电源用的,也就是说直流电源容量的大小的选择,取决于微机保护装置,电力二仪表等一些二次设备的功耗。

就拿15面KYN28中置柜为例进行说明。

KYN28中置柜上一般装有微机保护装置、VS1真空断路器、指示灯、开关柜智能操控装置等设备。

微机保护装置的耗电功率一般小于10W(这里我们按10W计算)、国产的VS1真空断路器耗电功率一般在70W左右、开关柜智能操控装置的耗电功率一般在10W左右、其他元件及指示灯的耗电功率加起来也在10W左右,那么一台KYN28中置柜的耗电功率就是:10W(微机保护装置)+70W(真空断路器)+10W(开关柜智能操控装置)+10W(指标灯及其他开关元件)=100W左右,按照计算公司:{(电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)}。

可以算出,充足的100AH直流电源差不多可以延时14个小时,如果选用充足的80AH直流电源,可以延时10个小时左右。

直流电源的微机保护装置有直接的关系,他的整体功耗就是直流电源容量选择的直接依据。

简言之,直流电源就是给微机保护供电用的,用到微机保护装置的地方,一般都会有直流电源。