如何降低电网电能损耗?

作者:老电工时间:2019-10-31 10:33:21

有关降低电网电能损耗的方法,降低电网的电能损耗的五种措施,包括提高功率因数,减少无用功率,提高35千伏及以上电压水平,适当降低6-10千伏农网电压水平等。

降低电网电能损耗的五种措施

1、提高功率因数,减少无用功率。

实现无功功率就地平衡,不仅改善电压质量,对提高电网的经济性也有很大作用。

为提高用户功率因数,所选择的电动机容量应尽量接近其所带动的机械负荷

在技术许可的情况条件下,采用同步电动机代替异步电动机。

用户中现有同步电动机应运行在励磁状态,以减少电网的无功负荷。

在用户处安装电容,随机补偿,实现就地平衡,以减少无用功输送。

2、提高35千伏及以上电压水平

35千伏及以上电网中,导线和变压器绕组中负荷载功率损耗大于变压器铁芯中不变功率损耗。

适当提高运行电压水平可以使负载功率在功率损耗下降,从而使电网的总损耗略有下降。

注意,在电压水平提高后,负荷所取用的功率会略有增加。降低电网的电能损耗的五种措施

额定电压附近,电压提高1%,负荷的有用功功率和无用功功率将分别增大1%和2%,这将稍微增加电网中与通过功率有关的损耗。

为经济提高运行电压水平,应将其限制在电压偏移的容许范围内。

3、适当降低6-10千伏农网电压水平

大量统计资料表明,弄寻配电网中变压器铁损在配电网总损耗中所占比例可达60%-80%。这是因小容量变压器空载损耗大,农村用户负荷率低,变压器又长时间处于轻载状态。为了降低功率损耗和电能损耗,宜适当降低运行电压,但在运行电压降低后,负荷取用的功率会减少,在额定电压附近,电压降低1%负荷取用的有功功率和无功功率分别会减少约1.5%-3%,这将稍微减少电网与通过功率有关的损耗。

4、平衡三相负荷

在供用电管理工作中,应重视负荷的调整,实现高峰让电,限电,有计划安排午后,午夜填谷负荷,减小峰谷负荷差,这里应当注意的是,不但要做好整个电网的调整负荷工作,也要做好每条线,每台变压器以及每段线路的调整负荷工作。

5、升压改造减少变电层次,减少变电层次

电网升压改造是降低线损非常有效的措施。升压改造可以减少变电层次或变电容量,而减少一次变电层次可减少变电有功损失1%-2%和无功损失10%-20%。