首页 > 电工元件 > 传感器

接近开关选型与技术指标测定

作者:老电工时间:2019-11-27 05:48:17

有关接近开关选型与技术指标测定的方法,对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,技术指标检测包括动作距离测定、释放距离的测定、动作频率测定等。

接近开关选型与技术指标测定

1、接近开关的选型

对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:

1.1. 当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。

1.2. 当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。

1.3. 金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。

1.4. 对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。

2.接近开关的技术指标检测

2.1.动作距离测定;当动作片由正面靠近接近开关的感应面时,使接近开关动作的距离为接近开关的最大动作距离,测得的数据应在产品的参数范围内。

2.2.释放距离的测定;当动作片由正面离开接近开关的感应面,开关由动作转为释放时,测定动作片离开感应面的最大距离。

2.3.回差H的测定;最大动作距离和释放距离之差的绝对值。

2.4.动作频率测定;

用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调整开关感应面和动作片间的距离,约为开关动作距离的80%左右,转动圆盘,依次使动作片靠近接近开关,在圆盘主轴上装有测速装置,开关输出信号经整形,接至数字频率计。

此时启动电机,逐步提高转速,在转速与动作片的乘积与频率计数相等的条件下,可由频率计直接读出开关的动作频率。

2.5.重复精度测定;将动作片固定在量具上,由开关动作距离的120%以外,从开关感应面正面靠近开关的动作区,运动速度控制在0.1mm/s上。

当开关动作时,读出量具上的读数,然后退出动作区,使开关断开。如此重复10次,最后计算10次测量值的最大值和最小值与10次平均值之差,差值大者为重复精度误差。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读