接近开关在工程机械中的使用问题总结

作者:老电工时间:2019-10-26 12:20:59

接近开关在工程机械中的使用问题,包括接近开关的动作距离,接近开关的安装要求,接近开关在使用过程中的注意事项,在布线及接线时应注意的问题等。

接近开关在工程机械中的使用问题

接近开关是一种新型集成化接近开关,是理想 的电子开关量传感器

除了具有体积小、频率响应快、电压范 围宽、抗干扰能力强、耐腐蚀、耐振动等特点外,还有使用过程中 无磨擦、不会增加各被感应元件的力矩等优点。

接近开关在工程机械中使用注意事项

1、接近开关的动作距离

1)接近开关的动作距离与被检测体的材质有关系,在相同厚 度与感应面积的情况下,其动作距离之间的关系为S铁 >S不锈钢>S黄铜>S铝 >S铜;

2)接近开关的动作距离与被检测体的厚薄和面积大小有一定关 系(在被检测体材质相同时)。

2、接近开关的安装

1)在金属上安装接近开关时应预留一定空间,以避免该开关 受到被检测物体之外的其他金属干扰而产生误动作。与感应面平 行的金属应在距离感应面三倍的检测距离之外;在接近开关轴线 方向四周的金属应在以接近开关轴线为圆心,以三倍的接近开关 直径为直径的圆柱体以外。

2)在同时安装两个或两个以上接近开关时为防止任意二者间 相互干扰,开关对置时应使两感应面在轴线方向的距离大于五倍 的检测距离;并列安装时外圆柱面之间距离应大于三倍接近开关 直径的长度,若开关直径大小不等,应按较大接近开关的直径计算。

3、接近开关在使用过程中的注意事项

1)被检测体不应接触接近开关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关;

2)用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时最好在引 线距开关10厘米处用线卡固定牢固;

3)不应用脚踏接近开关,安装时最好设置保护罩壳;

4)开关使用距离应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度 和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。

4、在布线及接线时应注意的问题

1)电力线、动力线应尽量远离接近开关引线,无法避免时应 将电金属管套在外部并接地,以防开关损坏或误动作;

2)严禁通电接线,并应按接线输出回路原理图接线;

3)最好不要用两个接近开关的输出线控制同一个继电器的同 一个线圈,否则将无法辨认动作的来源,有时甚至产生误动作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。