首页 > 电工元件 > 传感器

模拟量传感器易受干扰怎么处理

作者:老电工时间:2021-10-10 09:37:42

有关传感器的小知识,模拟量传感器作为传感器的一种,在使用时容易受到外界干扰应该怎么办,在使用模拟量传感器时要注意什么问题,下面一起来学习下。

模拟量传感器容易受干扰怎么办

1、模拟量走线与强电(动力线缆)尽量分开,使用单独电缆,与PLC的开关信号(高频脉冲)电缆分开。

2、远离大功率的干扰源,如变频器,整流柜等,如果位置、距离有限的话可以采用模拟信号隔离器,隔断传感器与干扰源的影响。

3、模拟信号分为电压和电流两种信号类型,如果传感器的模拟量线缆较长受到的干扰几率增大,应减少线缆长度,电压信号会由于压降问题导致控制精度,选择电流信号较好一点同时抗干扰能力较强。

4、采用屏蔽线缆,屏蔽层进行接地。

5、对传感器的模拟量信号增加滤波装置。

(1)在干扰源与被检测信号源同在的情况下,设法消除或削弱干扰源;

(2)即使检测同一种物理量,也有种类繁多的传感器可供选择与使用,不必把时间耗费在一种传感器上。

例如,监测大型储料罐中料位的高低,可供选择的方式、或者说可供选择的传感器,有声学法(超声波传感器)、光学法(红外传感器)、电学法(电阻传感器、电容传感器)、力学法(压力传感器)等。

又如,工厂传送带上的成品自动计量、半成品自动计量,可选用声学法(超声波传感器)、光学法(红外传感器)、力学法(压力传感器)。在检测可燃性气体时,如果是打算在有其它可燃性气体干扰的场合,仅仅检测某一种可燃性气体,则可以在氧化锡(可燃性)气体传感器、氧化铁(可燃性)气体传感器、钛酸锶(可燃性)气体传感器、氧化钛(可燃性)气体传感器等诸多传感器中选择一种具有针对性、选择性比较好的可燃性气体传感器。

在令人眼花缭乱、种类繁多的传感器选用时,考量的内容包括传感器的选择性(为了避开干扰)、灵敏度、使用时的方便程度、价格成本。

(3)模拟量本身就比数字量容易受到干扰,可否转换成数字量输出;有没有来自电源的工频(50Hz、100Hz)或中频(2000Hz)交流干扰,是否需要进行滤除;传感器输出的传输线有没有过长,是否需要屏蔽等。

(4)如果以上几项措施不起作用,那么可以考虑从电路上下功夫,采用主动除扰或被动除扰。主动除扰就是预先提取干扰信息,制作可以产生与传感器输出中的干扰信息同等强度的“伪干扰”电路,使用时将“伪干扰信息”的高低电平反向,通过一个加成电路,与传感器输出信号融合,就把传感器输出信号中的干扰信息抵消掉了。被动除扰是在电路工作过程中,人为地降低与干扰信息相对应频率的放大倍数,达到降低干扰的目的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读