通过电工委员会标准IEC751的方程式,来计算pt100温度传感器的电流范围,如下:
1、在-78℃到0℃的温度范围内:Rt=100[1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t2-4.27350×10-12(t-100)t^3]
2、在0℃到+600℃的温度范围内:Rt=100(1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t^2)
其中:Rt是温度t时的阻值(单位:Ω) t是温度(单位:℃)
PT100厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为:≦5mA
PT1000热电阻值计算公式为: R(t)=R0(1+At+Bt2)
Pt100热电阻因制造工艺不同,其测温范围也是有所不同的,主要分为三种类型:
1、陶瓷铂热电阻
测量的温度范围最广,温度范围在-200~800℃之间,现在已达到-250~850℃。
2、云母铂热电阻
由于云母的特性,其测温范围是-200~420℃。
3、薄膜铂热电阻
由于其封装及制造特性,测温范围在-50~500℃之间。