三菱plc信号处理规则及脉冲信号的处理问题

作者:老电工时间:2015-10-18 17:23:22

三菱plc信号处理规则与脉冲信号的处理问题

一、三菱plc信号处理规则

1、输入映像区中的数据,取决于本扫描周期输入采样阶段所处的状态。

在程序执行和输出刷新阶段,输入映像区中的数据不会因为有新的输入信号而发生改变。

2、输出映像区中的数据由程序中输出指令的执行结果决定。在输入采样和输出刷新阶段,输出映像区的数据不会发生改变。

3、输出端子直接与外部负载连接,其状态由输出状态寄存器中的数据来确定。

二、三菱plc输入脉冲信号处理问题

三菱FX2N-80MRPLC 的X0\X1等输入端可以直接处理TTL脉冲信号吗?

三菱X0,X1,X2是处理脉冲信号的,只要是集电极开路的就可以用,差动的编码器就需要高速模块了。

FX2N-80MR的PLC可以针对高速计数器对X0-X7进行分配:
C235-C245为单相单计数器;C246-C250单相双计数器;C251-C255双相双计数器
其中C235、C236、C246 (单相)最高频率60KHZ   C251(双相)最高频率30KHZ
C237-C245、C247-C250(单相)最高频率10KHZ   C252-C255(双相)最高频率5KHZ