首页 > plc > 三菱plc

【图】三菱plc循环与移位类指令的用法注意事项

作者:老电工时间:2015-09-29 07:32:33

三菱plc循环与移位类指令的用法

1、循环移位指令

右、左循环移位指令(D)ROR(P)和(D)ROL(P)编号分别为FNC30和FNC31。
执行这两条指令时,各位数据向右(或向左)循环移动n位,最后一次移出来的那一位同时存入进位标志M8022中,如图1所示。

图1  右、左循环移位指令的使用

2、带进位的循环移位指令

带进位的循环右、左移位指令(D) RCR(P)和(D) RCL(P)编号分别为FNC32和FNC33。执行这两条指令时,各位数据连同进位(M8022)向右(或向左)循环移动n位,如图2所示。

图2  带进位右、左循环移位指令的使用

使用ROR/ROL/RCR/RCL指令时应该注意
1)目标操作数可取KnY,KnM,KnS,T,C,D,V和Z,目标元件中指定位元件的组合只有在K4(16位)和K8(32位指令)时有效。
2)16位指令占5个程序步,32位指令占9个程序步。
3)用连续指令执行时,循环移位操作每个周期执行一次。

3、位右移和位左移指令

位右、左移指令SFTR(P)和SFTL(P)的编号分别为FNC34和FNC35。
它们使位元件中的状态成组地向右(或向左)移动。n1指定位元件的长度,n2指定移位位数,n1和n2的关系及范围因机型不同而有差异,一般为n2≤n1≤1024。位右移指令使用如图3所示。


图3 位右移指令的使用

使用位右移和位左移指令时应注意:
1)源操作数可取X、Y、M、S,目标操作数可取Y、M、S。
2)只有16位操作,占9个程序步。

4、字右移和字左移指令

字右移和字左移指令WSFR(P)和WSFL(P)指令编号分别为FNC36和FNC37。
字右移和字左移指令以字为单位,其工作的过程与位移位相似,是将n1个字右移或左移n2个字。

使用字右移和字左移指令时应注意:
1)源操作数可取KnX、KnY、KnM、KnS、T、C和D,目标操作数可取KnY、KnM、KnS、T、C和D。
2)字移位指令只有16位操作,占用9个程序步、
3)n1和n2的关系为n2≤n1≤512。

5、先入先出写入和读出指令

先入先出写入指令和先入先出写入读出指令SFWR(P)和SFRD(P)的编号分别为FNC38和FNC39。

先入先出写入指令SFWR的使用如图5所示, 当X0由OFF变为ON时,SFWR执行, D0中的数据写入D2,而D1变成指针,其值为1(D1必须先清0);当X0再次由OFF变为ON时,D0中的数据写入D3,D1变为2,依次类推,D0中的数据依次写入数据寄存器。D0中的数据从右边的D2顺序存入,源数据写入的次数放在D1中,当D1中的数达到n-1后不再执行上述操作,同时进位标志M8022置1。


图5  先入先出写入指令的使用

使用SFWR和SFRD指令时应注意
1)目标操作数可取KnY、KnM、KnS、T、C和D,源操数可取所有的数据类型。
2)指令只有16位运算,占7个程序步。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读