三菱plc[epror]led灯亮问题的处理方法

作者:老电工时间:2020-02-29 18:58:03

有关三菱plc[epror]led灯亮问题的处理方法,介绍了三菱plc[epror]led灯亮的故障现象,一台三菱plc的[epror]led灯亮,检查过程叵[epror] led灯亮一闪烁的变化,应进行程序检查。

三菱plc[epror]led灯亮的问题

1、故障现象:一台三菱plc的[epror]led灯亮。

2、故障分析与处理

由于plc内部混入导电性异物或受外部异常噪声的影响,导致cpu失控或运算周期超过200ms,则wdt出错,[epror] led灯亮,plc处于stop,同时输出全部都变为off。

此时可进行断电复位,若plc恢复正常,检查一下有无异常噪声发生源和导电性异物混入的情况。

另外,检查plc的接地是否符合要求。

检查过程如果出现[epror] led灯亮一闪烁的变化,应进行程序检查。

如果[epror] led依然一直保持灯亮状态时,应确认一下程序运算周期是否过长(监视d8012可知最大扫描时间)。

如果进行了全部的检查之后,[epror] led的灯亮状态仍不能解除,应考虑plc内部发生故障。