首页 > plc > 三菱plc

三菱fx系列plc数据寄存器的几种类型

作者:老电工时间:2017-06-30 15:55:24

三菱fx系列plc数据寄存器的几种类型

三菱fx系列plc数据寄存器有哪些类型,数据寄存器为16位,最高位为符号位,三菱fx系列plc数据寄存有通用数据寄存器(D0~D199),断电保持数据寄存器(D200~D7999)等几种。

plc在进行输入输出处理、模拟量控制、位置控制时,需要许多数据寄存器存储数据和参数。三菱fx系列plc数据寄存器的几种类型。

数据寄存器为16位,最高位为符号位。可用两个数据寄存器来存储32位数据,最高位仍为符号位。

数据寄存器有以下几种类型:

1、通用数据寄存器(D0~D199)

共200点。当M8033为ON时,D0~D199有断电保护功能;当M8033为OFF时则它们无断电保护,这种情况PLC由RUN →STOP或停电时,数据全部清零。

2、断电保持数据寄存器(D200~D7999)

共7800点,其中D200~D511(共12点)有断电保持功能,可以利用外部设备的参数设定,改变通用数据寄存器与有断电保持功能数据寄存器的分配;D490~D509供通信用;D512~D7999的断电保持功能不能用软件改变,但可用指令清除它们的内容。根据参数设定可以将D1000以上做为文件寄存器。

3、特殊数据寄存器(D8000~D8255)

共256点。特殊数据寄存器的作用是用来监控PLC的运行状态。如扫描时间、电池电压等。未加定义的特殊数据寄存器,用户不能使用。具体可参见用户手册。

4、变址寄存器(V/Z)

三菱FX2N系列PLC有V0~V7和Z0~Z7共16个变址寄存器,它们都是16位的寄存器。

变址寄存器V/Z实际上是一种特殊用途的数据寄存器,其作用相当于微机中的变址寄存器变,用于改变元件的编号(变址),例如V0=5,则执行D20V0时,被执行的编号为D25(D20+5)。

变址寄存器可以象其它数据寄存器一样进行读写,需要进行32位操作时,可将V、Z串联使用(Z为低位,V为高位)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读