首页 > 低压电器 > 熔断器

直流熔断器与直流断路器有什么区别

作者:老电工时间:2021-08-28 05:22:52

有关直流熔断器与直流断路器,直流熔断器选择性好,直流熔断器和直流断路器的保护性能和其他特点,熔断器与断路器功能区分,以及电机电路中熔断器、断路器的选型原则。

一、直流熔断器和直流断路器的区别

低压熔断器和断路器是箱式变电站中常用的电器设备,由于变电站直流系统供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器或熔断器进行保护,在直流回路中,熔断器、断路器是直流系统各出线过流和短路故障主要的保护元件,可作为馈线回路供电网络断开和隔离之用。

直流熔断器和直流断路器的保护性能和其他特点,直流熔断器选择性好,上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;而且直流熔断器限流特性好,分断能力高; 相对尺寸较小;而且还价格较便宜。

二、熔断器与断路器功能区分

熔断器的功能:短路保护;断路器功能:短路保护、过电流、欠电压、严重过载保护;热继电器功能:过载保护及断相保护 那么:这三个电器功能上重复的太多,如何区别开来?或者说这三个电器的专门主要保护功能在哪一块?如果发生短路,断路器与保险丝哪个有优先保护动作权?如果电机过载,哪个有优先保护权?

熔断器、断路器和热继电器都有各自的保护功能特点,熔断器保护功能比较单一,就起短路保护;热继电器的主要功能就是过载保护,兼缺相保护;而断路器(尤其是电机保护断路器)就可以涵盖熔断器和热继电器的全部功能与一身,所以说断路器是个综合保护性能的保护器。

如果把三种器件串联在一个电路中,如果发生短路,断路器与保险丝——断路器优先保护动作权(因为保险丝烧断了就得更换,断路器只要再合闸就可以了);如果电机过载,断路器和热继电器——热继电器优先保护权(热继电器过载动作后一般都可以自动复位,而断路器还需要再合闸)。

共同点:

二者都是电路保护电器,用于实现对断路器的过载和短路保护。

区别1:

断路器的保护方式是跳闸,排除故障后通过合闸即可恢复供电,方便;

熔断器的保护方式是熔断,排除故障后需要更换熔体恢复供电,不便。

区别2:

断路器的跳闸速度是毫秒(ms)级,相对较慢,某些对截断速度要求高的场合不适用;

熔断器的熔断速度是微秒(μs)级,远远快于断路器,适用于有快速截断要求的场合。

其它还有很多区别,比较简单且重要的就是这两个了。

1、熔断器:用来短路保护的,不可用作电机过载保护。

2、断路器:要具体型号具体分析,一般可用作短路保护,但是也有带电机过热保护、漏电保护等功能的,不一定。

3、作为短路保护,断路器与保险丝谁先动作应根据上下级关系来选定。下一级的保护应比上一级快,做到不越级动作。

4、电机过载只能由热继电器或带电机过热保护的断路器来保护。

、电机电路中熔断器、断路器的选型原则

电工书上看到,熔断器熔体电流〉=启动电流/2.5,同时例题中7.5kW的水泵选了50A的熔体。

现在,我要选用7.5kW的电机驱动液压泵,有几个人说选D型20A的就可以了,我现在的疑惑是:同样是7.5kW的电机为什么选的熔断器差别这么大?20A的行不行?

对于电动机的保护,熔断器分为两种:一种是全范围保护:gM型,一种是部分范围保护:aM型。

一般是推荐选用aM型熔断器(即所谓的D型)。

7.5kw电机的负荷电流大约15A左右,启动电流可达7倍,即105A,而20A的aM型熔断器允许通过的启动电流为126A,可以满足要求,而选用gM型熔断器必须要选用32A/40A(110A/140A)。

如果是重载启动,熔断器的规格还需要放大一档。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读