首页 > 低压电器 > 熔断器

高压限流熔断器是什么,高压限流熔断器的作用(2)

作者:老电工时间:2017-07-29 16:17:38

这对保证熔断器的选择性是十分必要的,否则将会发生越级跳闸等误动作的恶劣后果。

高压熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。

主要用于高压输电线路、电压变压器、电压互感器等电器设备的过载和短路保护。

高压限流熔断器参数及作用

高压熔断器的作用是对电路及设备进行短路保护及运载保护。它是利用低熔点的金属丝(片)(也称为熔件)的熔化而切断电路的。其结构简单,造价低,且容易维护。

高压熔断器按安装地点可分为户内式和户外式,按是否限流可分为限流式和非限流式。所谓高压限流熔断器是熔断器的瓷管中充满石英砂,当短路电流使熔丝熔断而产生电弧,由于石英砂颗粒间狭沟的限制,使弧柱直径变小,加上石英砂的冷却作用,在电流未到稳定值以前就将电弧熄灭,起到限流的作用。

跌落式熔断器是一种非限流式熔断器,在熔丝管内层有产气材料,当故障电流流过熔断器时,熔丝熔断产生电弧,在电弧高温作用下,产生高压气体通过管口向外喷出,将电弧拉长并冷却,在电流过零时熄灭。熔丝熔断后,使活动关节释放,熔丝管跌落而形成明显的断口。

高压限流熔断器一般用于户内居多,但不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,以避免熔断器熔断的截流所产生的过电压超过电网允许2.5倍的工作相电压。

跌落式熔断器一般用于户外,因为在其灭弧时,会喷出大量气体,并发出很大的声响。

高压限流熔断器的参数与特性有哪些?

高压限流熔断器的主要参数和特性:

(1)额定电压:是指高压限流熔断器分断后长期承受的电压,一般等于或大于设备或线路的额定电压。

(2)额定电流:分熔断器和熔体的额定电流,是指长期通过的电流。一般为设备额定电流的1.5~3倍左右。

(3)额定开断能力:是指在故障条件下可靠地开断过载或短路电流的能力。一般用开断电流或开断容量表示。

(4)绝缘水平:一般用工频耐压和雷电冲击耐压来表示。

(5)安秒特性:是指高压限流熔断器动作时间与通过熔断器电流的关系,它由制造厂提供。

这对保证熔断器的选择性是十分必要的,否则将会发生越级跳闸等误动作的恶劣后果。

中压熔断器的选择要求:

(1)高压限流熔断器选择的环境条件。

环境条件是指环境温度、最大风速(对户外使用的熔断器有要求)、污秽情况(对户外使用的熔断器有要求)、海拔、地震烈度等,上述要求可参照户外开关设备的要求而定。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读