plc喷泉多个喷水柱控制系统实例
用plc构成喷泉的控制。用灯l1~l12分别代表喷泉的12个喷水注。
1、控制要求:按下起动按钮后,隔灯闪烁,L1亮0.5秒后灭,接着L2亮0.5秒后灭, 接着L3亮0.5秒后灭,接着L4亮0.5秒后灭,接着L5、L9亮0.5秒后灭,接着L6、L10亮0.5秒后灭,接着L7、L11亮0.5秒后灭,接着L8、L12亮0.5秒后灭,L1亮0.5秒后灭,如此循环下去,直至按下停止按钮。如图8所示。
2、I/O分配
3、喷泉控制梯形图
梯形图程序如图10所示。
分析:应用移位寄存器控制,根据喷泉模拟控制的8位输出(Q0.0~Q0.7),须指定一个8位的移位寄存器(M10.1~M11.0),移位寄存器的S-BIT位为M10.1,并且移位寄存器的每一位对应一个输出。如图9所示。
图9 移位寄存器的位与输出对应关系图
在移位寄存器指令中,EN连接移位脉冲,每来一个脉冲的上升沿,移位寄存器移动一位。移位寄存器应0.5s移一位,因此需要设计一个0.5s产生一个脉冲的脉冲发生器(由T38构成)。
M10.0为数据输入端DATA ,根据控制要求,每次只有一个输出,因此只需要在第一个移位脉冲到来时由M10.0送入移位寄存器S-BIT位(M10.1)一个“1”,第二个脉冲至第八
图10 喷泉模拟控制梯形图
一个脉冲到来时由M10.0送入M10.1的值均为“0”,这在程序中由定时器T37延时0.5s导通一个扫描周期实现,第八个脉冲到来时M11.0置位为1,同时通过与T37并联的M11.0常开触点使M10.0置位为1,在第九个脉冲到来时由M10.0送入M10.1的值又为1,如此循环下去,直至按下停止按钮。按下常闭停止按钮(I0.1),其对应的常闭触点接通,触发复位指令,使M10.1~M11.0的8位全部复位。