首页 > plc > 西门子plc编程实例
程序功能:
控制三相感应电动机的星形—三角形起动过程。
当与输入点10.0相连的点动开关ON(开机)接通时,电动机绕组星形连接运转。经过预置时问5秒钟后,电动机绕组切换为三角形连接。
当关机点动开关OFF或电动机电路断路器(分别与输入点10.1和10.2相连)动作时,电动机关机。当开机开关(ON)和停机开关(OFF)同时被按下时,电动机仍然处于停机状态。
程序框图
在每个扫描周期的起始处程序都要检查是否必须将内部存储器标志位M 10.0设置为互锁状态。当关泪L开关(10.1)和开泪L开关(10.0)同时动作时,M10.0被设置成互锁状态。自到这两个开关都恢复为初始状态,互锁才解除。互锁的作用是防比误操作。
内部存储器标志位M 11 .0用于开机过程。当与输入点10.0相连的开机点动开关闭合,且主电源起动器尚未接通时,将M 11 .0置位。当电动机绕组正处于星形一三角形连接切换时,也就是主电源起动器(Q0.0)和星形起动器(Q0.1)同时接通时,也将M 11 .0置位。
只有当电路断路器触点(10.2)和关机开关触点(10.1)都没有打开,且三角形起动器(Q0.2)没有工作时,M11.0才有可能被置位。
满足下述条件时输出Q0.1被置位,使星形起动器工作:用于开机过程的内部存储器标志位M 11 .0被置位;定时器丁37没有溢出(预置时问为5秒);且没有互锁标志(M10.0)。
用于开泪L过程的内部存储器标志位M 11 .0被置位时,只要没有互锁标志,限时定时器T37就开始计时(预置时问为5秒)。定时器丁37的基准时问是100ms,也就是说,当T37的预置值为50时,实际预置时问就是5秒。
控制主电源起动器的输出触点Q0.0闭合的条件是:接在输入点I0.0上的开机点动开关和控制星形起动器的输出点Q0.1都己经闭合,与输入点I0.1相连的人停机点动开关没有动作,且与输入点I0.2相连的电动机电路断路器没有断开,同时没有互锁标志。
当主电源起动器闭合,星形起动器切除后,控制三角形起动器的输出点Q0.2被置位。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。