首页 > plc > 西门子plc编程实例
西门子plc定子电阻起动电路与编程方法
学习掌握带短路软起动开关的鼠笼转子的三相感应电动机的自动起动过程。
通过这种短路软起动,电动机减速起动,并在一定时问段后达到额定转速。
通过按接在输入端I0.0的点动开关ON来实现电机软起动。
如果按接在输入端I0.1的点动开关,则停比电机。电机电路断路器接在输入端I0.2,当电机过载时电机电路断路器打开,电机停止。
起动电路图
程序框图
程序和注释
如果接在输入端I0.0的ON点动开关(常开触点)和接在输入端I0.1的OFF点动开关(常闭触点)同时动作,则设置内存标志位M1.0以互锁。自至两个点动开关又回到初始状态,才取消互锁。
接在输出端Q0.0的电机起动器动作的条件(与逻辑)如下:按下ON点动开关,无互锁(M1.0),电泪L电路断路器(I0.2)常闭触点,未动作,OFF点动开关(I0.1未动作。另外,再通过对Q0.0作或逻辑运算完成起动锁定。现在,电机以减速起动,因为起动电阻还未被短接。
如果电机己起动(Q0.0),并且用于旁路接触器的输出QO门还未被置位,那么计时器T37开始计时。在设定的5秒钟后,如果电泪L仍处于起动状态(Q0.0),则起动接在输出端Q0.1的旁路接触器。
另外,再通过对Q0.1作或逻辑运算完成旁路锁定。