有关西门子S7-212自由通信口模式与并行打印机的连接实例,SIMATIC PLC自由通信口模式(Freeport Mode)向打印机发送信息,程序功能与硬件要求,以及遇到的问题等。
西门子S7-212自由通信口模式与并行打印机的连接实例
S7-212CPU与外部设备的连接,比如打印机的连接方法。该例中SIMATIC PLC自由通信口模式(Freeport Mode)向打印机发送信息。
程序功能:
输入I0.0为1时,打印文字"SIMATIC S7-200":
输入I0.1到I0.7为1时,打印句子"INPUT O.x IS SET!"(其中x分别为1,2,....,7)。
假定打印机用并行接口连接,并假定发送波特率为9600波特。
***硬件要求***
1台SIMATIC S7-212或S7-214
1条PC/PPI 电缆
1只9孔阴性插座到25针阳性插座的转换器
1台串行到并行的转换器。
1台线2和线3互换的空调制解调式的适配器(如果需要)
1台并行打印机
---- 可能会出现一个问题:
---- 因为SIMATIC S7-200和打印机都作为数据通信设备(DCE),所以两台设备的数据传输方向有可能会相同,两者的数据接收线连在了一起,或发送线也连接在一起(线2和线3),这个问题可以通过转换器的正确设置或使用合适的线路适配器(空调置解调式的适配器)来解决。