首页 > plc > 西门子plc

西门子s7-300与400 plc转换指令的类型

作者:老电工时间:2016-01-11 19:08:19

西门子s7-300与400 plc转换指令的类型

1、指令特点与编程
 
S7-300/400的转换指令功能相对单一,所有代码转换指令均为用于数据形式转换的指令,且不可以实现ASCII码、字符串的转换,也无译码功能。

S7-300/400的数据形式转换指令特点:

①转换指令主要有BCDj、I-BCD、BCD_DI、DI—BCD、DI_RI、I_DI、ROUND、TRUNC、CEIL、FLOOR等,可以进行十六进制数与BCD之间的转换、整数与浮点数之间的转换、浮点数的“取整”等操作。

②与移位指令一样,S7-300/400的数据形式转换一般只能通过累加器1进行,当存储器需要移位时,应首先将存储器的内容移动到累加器l中。

③S7-300/400的移位操作只能对字、双字长的数据进行,不能用于字节。

数据形式转换指令的梯形图编程与S7-200相似,如需要将输入字IW20的BCD数据(十进制数据)转换为整数(十六进制数据)的程序格式如图10-6.6。


从图10-6.6的指令表程序可以看出,数据形式转换的第一步是将“源数据”IW20装入累加器l中,然后再对累加器l的内容进行转换,结果传送到目标存储器MW100中。

2、BCD转换指令

S7-300/400的数据形式转换指令BCD I、I__BCD、BCD—DI、DI__ BCD用于十六进制数与BCD之间的转换。

编程注意几点:

①S7-300/400的BCD数据只能对字、双字长的数据进行,不能用于字节。

②指令BCD I、LBCD用于16位整数与BCD间的转换,由于数据带符号,因此只能转换3位BCD码,BCD数据的范围为-999~+999。指令BCD DI、DI__ BCD用于32位整数与BCD间的转换,同样带符号,因此只能转换7位BCD码,BCD数据的范围为-9999999~+9999999。

③16位整数的BCD存储格式为:

格式中的空余位(16位整数的bit14~bit12、32位整数的bit30~bit28),一般取与符号位相同的值,如:正数为“O”;负数为“l”。

④当16位、32位整数转换为BCD时,如果出现大于9的十进制数值(如1100等),或者转换后的数值超过了BCD格式允许存储的范围,将出现转换错误,并导致plc的停止。

3、整数、浮点数转换指令

S7-300/400的数据形式转换指令I DI、DI R用于16位整数与32位整数、32位整数与浮点数之间的转换;ROUND、TRUNC的作用、意义与S7-200相同,用于对浮点数的小数部位处理;CEIL、FLOOR是当浮点与整数相差很大时的两种不同处理方式。

IDI指令可以将16位整数转换为32位整数,其实质只是将符号位从原16位整数的bit15移到32位整数的bit31上,其余数据不变或增补0而已。

ROUND指令是将浮点数的小数部分四舍五入转换成双整数;TRUNC指令是将浮点数的小数部分舍去转换成双整数。

由于浮点数的数据表示范围要远远大于双字长整数。当浮点数的值大于整数时,通过CEIL指令,可以将浮点数转换为大于等于该浮点数的最小整数;通过FLOOR指令,可以将浮点数转换为小于等于该浮点数的最大整数。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读