西门子step7程序块加密与解密的操作方法

作者:老电工时间:2015-11-26 20:38:18

西门子step7程序块加密与解密的方法

plc STEP7中对程序块加密,能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。

假如双击鼠标打开经过加密的程序块时,只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT和IN/OUT等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。

同时也无法对加密保护的程序块做出任何改动。

一、程序块保护

1、打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;

2、将要进行加密保护的程序块天生转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 天生);

3、在LAD/FBD/STL 窗口中封闭程序块,并在SIMATIC Manager项目治理窗口的source文件夹中打开上一步所天生的source文件;

4、在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输进” KNOW_HOW_PROTECT”;

5、存盘并编译该source文件(选择菜单File?Save,File?Compile);

6、现在就完成了您程序块的加密保护;

二、取消对程序块的加密保护

1、打开程序块的Source源文件;

2、删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;

3、存盘并编译该source文件;

4、现在程序块的加密保护已经取消。

注释,假如没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑的;