首页 > plc > 西门子plc

西门子变频器调速恒压供水的应用案例

作者:老电工时间:2020-03-10 10:53:23

有关西门子变频器调速恒压供水的应用案例,实现生活区的全自动恒压供水,平抑用水高峰期和低谷期的水压差,用微型计算机和变频器等组成恒压供水控制系统,一起来了解下。

西门子变频器调速恒压供水的案例

兴平化肥厂生活区用四台水泵从深井抽取地下水,直接提供生活用水。由于开泵时井水中含有粉沙,并入供水管网前必须排掉大量含沙井水;而且在水泵运行中,用不完的水经溢流管排入地沟造成水资源和运行费用的严重浪费。

此外,供水管网未采用恒压控制前,供水压力波动大。用水高峰期出现高层住户断水,而夜间用水低谷期供水压力又过高,造成水管共振,发出噪声,污染环境。

控制任务:

为了实现生活区的全自动恒压供水,平抑用水高峰期和低谷期的水压差,要求对相距较远的四台深井泵分别进行远程控制;同时用微型计算机和变频器等组成恒压供水控制系统。

变频器:

MIDIMASTER ECO

技术参数:

型号ECO1-7500/3

输入电压3 相,380-500V ±10%

输入频率47-63Hz

输出功率75kW

输出电压0-500V(最大值由输入电压决定)

输出电流138A(124A)

频率范围0-150Hz

过载能力110%,60 秒

环境温度0-50°C

防护等级IP20(或IP56)

设备的配置:

* ECO1-7500/3 变频器一台

* 75kW 1 恒压控制主控泵及电动机

* 75kW 1 恒压控制辅控泵及电动机

* 45kW 1 常开泵及电动机

* 45kW 1 备用泵

* 微型计算机一台

* 压力传感器

用户受益:

* 供水管网的水压稳定,不随用水量的变化而变化,提高了供水质量;

* 避免了供水管网水压的异常增高造成的跑水,漏水现象,降低了维修费用;

* 节能效果显著,一年多可全部回收采用恒压供水系统增加的投资;

* 避免了水资源的浪费,防止过量开采地下水形成的水位降落漏斗区的进一步扩大。

系统说明:

* 一台75kW 深井泵,安装一套微型计算机- 变频器恒压自动供水控制设备;作为主控泵,在用水量变化时调节水泵转速,实现供水管网的恒压供水;

* 一台75kW 深井泵,安装一套全数字式交流电动机软起动控制器;作为辅控泵,在供水量变化较大时,如果主控泵已全频 (或最低频) 工作的情况下,仍不能保证供水管网压力的恒定,就通过软起动控制器使辅控泵投入 (或停止) 运行,再由主控泵变速运行,调节管网的水压,使它保持恒定。

* 一台45kW 深井泵作为常开泵;

* 一台45kW 深井泵作为备用泵。

控制特点:

为了防止辅控泵出现振荡型起动和停止,影响电动机,水泵和电器的使用寿命,软起动控制装置中设计了两个

定时器,分别控制水泵的起动和停止。即在压力的变化达到设定值时,经过适当延时,再起动或停止水泵,从而避免了瞬时的压力波动导致错误的水泵起动或停止。

运行效果:

陕西兴平化肥厂采用ECO变频器的生活区恒压供水系统已投入运行三年多,取得了良好的经济效益和社会效益:

* 控制装置运行可靠,故障率低;

* 供水压力平稳,消除了用水高峰期高层住户断水和用水低谷期管压过高的弊端;

* 解决了开泵时的排沙问题和运行中的溢流问题;

* 经济效益显著,实际运行的统计数字表明,一年可节电43.26 万度。

以每度电0.3元计算,约节约电费12.98万元;此外,由于节水可少交开采地下水应上交的资源费。

两项合计节约的开支,一年多即可收回采用恒压供水自动控制系统增加的全部投资。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读