首页 > plc > 西门子plc

西门子s7-200计数器类型有哪些?

作者:老电工时间:2015-09-20 10:02:01

西门子s7-200plc计数器类型

西门子s7-200plc的计数器共有255个计数器(不包括高速计数器)可以使用,计数的形式可以分为“加计数”、“减计数”与“加减计数”3类。

1、加计数(ctu)

加计数是通过获取计数输入信号的上升沿进行加法计数的计数方法。

计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从0开始加“1”,当计数达到设定值(pv)时,计数器的输出触点接通。

计数达到设定值如果继续输入计数信号,计数值仍然增加,输出触点保持接通状态。

计数器具有清除信号(r)输入,当清除信号为“1”时,现行计数值被清“0”,设定值写入,输出触点强制断开。

2、减计数(ctd)

减计数是通过获取计数输入信号的上升沿进行减法计数的计数方法。计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从设定值开始减“l”,当现行计数值减到“0”时,计数器的输出触点接通。

计数值为“0”后如果继续输入计数信号,计数值保持“0”,输出触点保持接通状态。

计数器具有清除信号(r)输入,当清除信号为“1”时,设定值被写入并作为现行计数值,输出触点强制断开。

3、加减计数(ctud)

加减计数具有加计数与减计数两个输入端,通过获取对应计数输入信号的上升沿,进行加法、减法计数。

加减计数的本质与加计数相同,计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从0开始加“1”,当计数达到设定值(pv)时,计数器的输出触点接通。

计数达到设定值如果继续输入计数信号,计数值仍然增加,输出触点保持接通状态。

当现行值加到最大值32767后,如果再输入加计数信号,现行值变为-32768,再继续进行加计数。

同时,减计数输入信号也起作用,减计数输入每出现一次上升沿,计数器从现行值开始减“1”。

当现行值减到最小值-32768后,如果再输入减计数信号,现行值变为+32767,再继续进行减计数。

计数器具有清除信号(r)输入,当清除信号为“l”时,现行计数值被清“0”,设定值写入,输出触点强制断开。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读