首页 > plc > 西门子plc

西门子S7-200通讯设置教程(3)

作者:老电工时间:2020-04-08 11:48:21

33、模拟量滤波的设置应该注意哪些?

1)为变化比较缓慢的模拟量输入选用滤波器可以抑制波动

2)为变化较快的模拟量输入选用较小的采样数和死区值会加快响应速度

3)对高速变化的模拟量值不要使用滤波器

4)如果用模拟量传递数字量信号,或者使用热电阻(EM231 RTD)、热电偶(EM231 TC)、AS-Interface(CP243-2)模块时,不能使用滤波器

34、如何让Micro/WIN中的监控响应更快?

可以设置背景通讯时间,背景通讯时间规定用于“运行模式编程”和程序、数据监控的Micro/WIN和CPU的通讯时间占整个程序扫描周期的百分比。增加这个时间可以增加监控的通讯机会,在Micro/WIN中的响应会感觉快一些,但是同时会加长程序扫描时间。

35、cpu上的指示灯可以自定义吗?

可以通过用户自定义指示灯,23版CPU的LED指示灯(SF/DIAG)能够显示两种颜色(红/黄)。红色指示SF(系统故障),黄色DIAG指示灯可以由用户自定义。

自定义LED指示灯可以由以下方法控制:

1)在系统块的“配置LED”选项卡中设置

2)在用户程序中使用DIAG_LED指令点亮

上述条件之间是或的关系。如果同时出现SF和DIAG两种指示,红色和黄色灯会交替闪烁。

36、在任何时候我都可以使用全部的程序存储区吗?

23版CPU的新功能(运行时编程)需要占用一部分程序存储空间。如果要利用全部的程序存储区,对于特定的一些CPU型号,需要禁止“运行模式编程”功能。

37、如果我忘了密码,如何访问一个带密码的CPU?

即便CPU 有密码保护,你也可以不受限制地使用以下功能、

1)读写用户数据

2)启动,停止 CPU

3)读取和设置实时时钟

如果不知道密码,用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。

38、如何清除设置的密码?

如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存,才能重新下装程序。执行清除CPU 指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内容也不会改变。清除密码后,CPU中原有的程序将不存在。

要清除密码,可按如下3中方法操作:

1)在Micro/WIN中选择菜单“PLC > Clear” 选择所有三种块并按"OK"确认。

2)另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU 的缺省设置。这个程序可在STEP7-Micro/WIN 安装光盘中找到;

3)另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问。

39、POU加密后我还能正常使用吗?

POU即程序组织单元,包括S7-200项目文件中的主程序(OB1)、子程序和中断服务程序。

POU可以单独加密,加密后的POU会显示一个锁的标记,不能打开查看程序内容。程序下载到CPU中,再上载后也保持加密状态。

西门子公司随编程软件Micro/WIN提供的库指令、指令向导生成的子程序、中断程序都加了密。加密并不妨碍使用它们。

40、我能对整个工程项目文件进行加密吗?

使用Step7 - Micro/WIN V4.0以上版本,用户可以为整个Project(项目)文件加密,使不知道密码的人无法打开项目。

在Micro/WIN的File(文件)菜单中的Set Password(设置密码)命令,在弹出的对话框中输入最多16个字符的项目文件密码。

密码可以是字母或数字的组合,区分大小写。

41、如何打开老版本Micro/Win创建的项目文件?

在正版STEP7 Micro/WIN软件光盘中,都可在Old Realeses文件夹中找到V2.1版本的Micro/WIN安装软件,此版本的Micro/WIN可打开以前老版本创建的项目文件。通过它作为桥梁,另存老版本的软件后,可在最新版本STEP7 Micro/WIN软件中打开。

注、如果打开后发现有的网络显示为红色的invalid(非法),则可能是PLC型号太低、版本太旧了,此时可选择高型号或者新版本的CPU。如、在命令菜单的PLC > Type中将CPU222改为CPU224。

42、如何知道自己所编程序大小?

Micro/WIN中的命令菜单中执行PLC>Compile后,在Micro/WIN下方的显示窗口(消息输出窗口)可找到你所编程序的大小、占用数据块的大小等。

43、编译出错怎么办?

在编译后,如果有错,将不能下装程序到CPU。可在Micro/WIN下方的窗口查看错误,双击该错误即进入到程序中该错误所在处,根据系统手册中的指令要求进行修改。

44、如何知道自己所编程序的扫描时间?

在程序运行过一次以后,可在Micro/WIN中的命令菜单中在线查看PLC>Information可找到CPU中程序的扫描时间。

45、如何查找所使用的程序地址空间是否重复使用?

在对程序进行编译后,可以点击View浏览条中的交叉参考(Cross Reference)按钮进入,可以看到程序中所使用元素的详细的交叉参考信息及字节和位的使用情况。在交叉参考中可直接点击该地址,便进入到程序中该地址所在处。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读