西门子plc的位逻辑指令功能说明

作者:老电工时间:2020-03-15 10:51:02

西门子plc的位逻辑指令

1. -||- 常开接点(地址)

2. -|/|- 常闭接点(地址)

3. XOR 位异或

4.-|NOT|- 信号流反向

5. -( ) 输出线圈

6. -(#)- 中间输出

7. -(R) 线圈复位

8. -(S) 线圈置位

9. RS 复位置位触发器

10. RS 置位复位触发器

11. -(N)- RLO下降沿检测

12. -(P)- PLO上升沿检测

13. -(SAVE) 将RLO存入BR存储器

14. MEG 地址下降沿检测

15. POS 地址上升沿检测

位逻辑指令处理的对象为二进制位信号。存储在状态字“RLO”中。

1.触点与线圈指令

1)常开触点

在PLC中规定:操作数为1,则常开触点“动作(闭合)”;操作数为0,则常开触点“复位(断开)”。常开触点使用的操作数是I、Q、M、L、D、T、C

2)常闭触点

在PLC中规定:操作数为1,则常开触点“动作(断开)”;操作数为0,则常开触点“复位(闭合)”。常开触点使用的操作数是I、Q、M、L、D、T、C

3)输出线圈

输出线圈与继电器控制电路中的线圈一样,假设有电流(信号流)流过线圈(RLO=“1”),则被驱动的操作数置“1”;假设没有电流流过线圈(RLO=“0”),则被驱动的操作数复位(置“0”)。输出线圈仅仅能出如今梯形图的最右边。

输出线圈等同于STL程序中的赋值指令(用“=”表示),所使用的操作数为:Q、M、L、D

4)中间输出

在梯形图设计时,假设一个逻辑串非常长不便于编辑时,能够将逻辑串分成几段,前一段的逻辑运算结果(RLO)可作为中间输出,存储在为存储器(I、Q、M、L或D)中,该存储位能够当作一个触点出如今其它逻辑串中。中间输出仅仅能放在梯形图路基串的中间,而不能出如今最左端或最右端。

2.基本逻辑指令

1)与

串联常开指令。操作数能够是:I、Q、M、L、D、T、C

2)与非

串联常闭的指令。操作数能够是:I、Q、M、L、D、T、C

3)或

并联常开指令。操作数能够是:I、Q、M、L、D、T、C

4)或非

并联常闭指令。操作数能够是:I、Q、M、L、D、T、C

5)信号流取反

信号流取反指令的作用是对逻辑串的RLO的值进行取反。

3.置位和复位指令

置位(S)和复位(R)指令依据RLO的值来决定操作数的信号状态是否改变。

置位指令:RLO为“1”,则操作数的状态置“1”;RLO为“0”,则操作数的信号状态保持不变。

复位指令:RLO为“1”,则操作数状态置“0”;RLO为“0”,则操作数的信号状态保持不变。

4.RS和SR触发器指令

1)RS触发器为“置位优先”型触发器(当R和S驱动信号同一时候为“1”时,触发器终于为置位状态);

2)SR触发器为“复位优先”型触发器(当R和S驱动信号同一时候为“1”时,触发器终于为复位状态);

RS触发器和SR触发器的“位地址”、置位(S)、复位(R)及输出(Q)使用的操作数为:I、Q、M、L、D。

5.跳变沿检測指令

S7中有两类跳变沿检測指令

1)RLO的跳变沿检測指令

A.RLO上升沿检測指令

B.RLO下降沿检測指令

2)触点的跳变沿检測指令

A.触点信号上升沿检測指令

B.触点信号下降沿检測指令 