西门子plc s7-200的三种寻址方式

作者:老电工时间:2020-03-13 11:34:04

有关西门子plc s7-200的寻址方式,主要有三种寻址方式,分别是立即寻址、直接寻址、间接寻址,这里说一说这三种寻址方式的用法。

西门子s7-200的寻址方式

西门子S7-200编程语言的基本单位是语句,而语句的构成是指令,每条指令有两部分:一部分是操作码,另一部分是操作数。

操作码是指出这条指令的功能是什么,操作数则指明了操作码所需要的数据所在。

所谓寻址,就是寻找操作数的过程。S7-200 CPU的寻址分三种:立即寻址、直接寻址、间接寻址。

1、立即寻址

在一条指令中,如果操作码后面的操作数就是操作码所需要的具体数据,这种指令的寻址方式就叫立即寻址。

例如:在传送指令中:MOV IN OUT——操作码“MOV”指出该指令的功能把IN中的数据传送到OUT中,其中IN——源操作数,OUT——目标操作数。

若该指令为:MOVD 2505 VD500

功能:将十进制数2505传送到VD500中,这里2505就是源操作数。因这个操作数的数值已经在指令中了,不用再去寻找,这个操作数即立即数。这个寻址方式就是立即寻址方式。而目标操作数的数值在指令中并未给出,只给出了要传送到的地址VD500,这个操作数的寻址方式就是直接寻址。

2、直接寻址

在一条指令中,如果操作码后面的操作数是以操作数所在地址的形式出现的,这种指令的寻址方式就叫直接寻址。

例如:MOVD VD400 VD500

功能:将VD400中的双字数据传给VD500

3、间接寻址

在一条指令中,如果操作码后面的操作数是以操作数所在地址的地址形式出现的,这种指令的寻址方式就叫间接寻址。

例如:MOVD 2505 *VD500

*VD500是指存放2505的地址的地址。

如VD500中存放的是VB0,则VD0则是存放2505的地址。

该指令的功能:将十进制数2505传送给VD0地址中。