有关plc RS置位优先型RS双稳态触发器指令的用法,在西门子plc编程指令中,RS置位优先型RS双稳态触发器指令怎么用,通过本文的教程,你可以掌握该指令的基本用法。

1、RS置位优先型RS双稳态触发器指令符号

参数 数据类型 内存区域 说明
<address> BOOL I、Q、M、L、D 置位或复位
S BOOL I、Q、M、L、D 启用复位指令
R BOOL I、Q、M、L、D 启用复位指令
Q BOOL I、Q、M、L、D <地址>的信号状态

说明:如果R输入端的信号状态为“1”,S输入端的信号状态为“0”,则复位RS(置位优先型RS双稳态触发器)。否则,如果R输入端的信号状态为“0”,S输入端的信号状态为“1”,则置位触发器。如果两个输入端的RLO均为“1”,则指令的执行顺序是最重要的。

RS触发器先在指定<地址>执行复位指令,然后执行置位指令,以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持置位状态。

只有在RLO为“1”时,才会执行S(置位)和R(复位)指令。这些指令不受RLO“0”的影响,指令中指定的地址保持不变。

2、MCR (主控继电器)依存关系

只有将RS触发器置于激活的MCR区内时,才会激活MCR依存关系。在激活的MCR区内,如果MCR处于接通状态,则按以上所述将寻址位复位为“0”或置位为“1”。

如果MCR处于关闭状态,则无论输入状态如何,指定地址的当前状态均保持不变。

状态字:

  BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC
写: - - - - - X X X 1

实例:

如果输入端I0.0的信号状态为“1”,I0.1的信号状态为“0”,则置位存储器位M0.0,输出Q4.0将是“0”。否则,如果输入端I0.0的信号状态为“0”,I0.1的信号状态为“1”,则复位存储器位M0.0,输出Q4.0将是“1”。

如果两个信号状态均为“0”,则不会发生任何变化。如果两个信号状态均为“1”,将因顺序关系执行置位指令;置位M0.0,Q4.0将是“1”。

如果实例在激活的MCR区之内:MCR处于打开状态时,将按以上所述复位或置位Q4.0;MCR处于关闭状态时,无论输入状态如何,Q4.0均保持不变。