西门子S7-200编程的12个常见问题

作者:老电工时间:2020-03-12 18:29:34

西门子S7-200编程的12个常见问题

1、模拟量模板EM235的输入电阻是多少?

输入电阻的大小和您所选择的输入类型有关,如果您选择电压输入,这样输入阻抗不小10兆欧;如果选择电流输入则输入抗为250欧姆

2、在应用EM231RTD模块的时候其测量值代表什么含义?

当您应用EM231RTD模块的时候,将其测量值除以10.0就是实际的温度值。模块本身能够测量的范围是-3276.8到3276.7摄氏度,但实际测量值的范围取决于传感器的测量范围和实际温度。

3、在什么环境下可以编辑中文TD200?

建议采用STEP 7-Micro/WIN 32 V3.1 SP1中文版

4、EM235的量程问题

通过调整电位计及DIP开关可以改变EM235的量程为:

0-10V;0-5V

0-1V;0-500mV

0-100mV; 0-50mV

±10V; ±5V; ±2.5V

±1V ±500mV; ±250Mv

±100mV; ±50mV; ±250mV

0- 20mA

5、在什么环境下可以编辑中文TD200?

建议采用STEP 7-Micro/WIN 32 V3.1 SPI中文版

6、什么是AC/DC/RLY?

这是S7-200CPU的型号

AC/DC/RLY对应:交流220供电,24V DC输入,继电器输出。

另一类型号:DC/DC/DC

DC/DC/DC对应:直流24V供电,24V DC输入,晶体管输出。

7、开关量输入需要供电吗?

开关量的输入端需要供电,S7-200本身有相应的24V电源提供具体接线请在"技术规范"内查找。

8、为什么有的编程软件下没有Ln指令?

有两个原因:一是编程软件的版本问题,建议采用新版软件,二是只有CPU224、226支持此指令,CPU221,CPU222没有此指令。

9、如果编程口的地址、波特率、等参数忘记了怎么办?

西门子提供一个wipeout.exe应用程序,可以恢复PLC为原厂设置,并且删除用户程序,数据块,和所有的配置信息,PLC将被设置为地址2,波特率9600。WIPEOUT在DOS环境下运行,不过您一定按照提示完成。

如果一次不成功请重复测试,它的基本原理是这样的,PLC在上电这初期(非常短)是以出厂设置的状态工作的,WIPEOUT只有这段时间才有控制权改变PLC的设置的。所以您加电和键盘操作一定要配合好。Wipeout.exe文件拷贝在编程软件的光盘上,如果您没有欢迎下载。

10、能否在CPU224中使用存储在存储卡上的CPU222的程序

答:可以,您可以从EEPROM存储卡向相同的、更大的、或更新的CPU22X中输入程序。

11、为什么在使用模拟量输入模块的时候,有时AD码值会有很大的"跳动"?

在应用模拟量模块时,您会有两个"电源地",一个是CPU的供电地,另一个是传感器信号地,两个电源的地线是没有连接的。这样就有可能产生高的共模电压,对模拟量输入值产生影响。

建议:建议将两个电源地线连接在一起,

注意:共地时一定保证两个电源只有一根共地线,以避免不必要的有害电流产生。

12、在使用MODEM的时候,无法连接

MODEM和CPU之间的通讯故障可能由下列原因产生

1、CPU和PC/PPI电缆是为半双工设计的,而计算机的232口是全双工的。

2、CPU既不产生DTS信号也不产生RTR信号,但是计算机可以产生。