有关plc模块扩展的操作步骤,通过EM 277 PROFIBUS-DP扩展从站模块,可将S7-200CPU连接到PROFIBUS-DP网络,将数据移到S7-200 CPU中的存储器,将输入计数值、定时器值或其他计算值传送到主站。
通过EM 277 PROFIBUS-DP扩展从站模块,可将S7-200CPU连接到PROFIBUS-DP网络。
EM 277经过串行心总线连接到S7-200 CPU. PROFIBUS网络经过其DP通信端口,连接到EM 277PROFIBUS-DP模块。这个端口可运行于M-11 M和12Mb/s之间的任何PROFIBUS支持的波特率。
作为DP从站,EM 277模块接受从主站来的多种不同的I/O配置,向主站发送和接收不同数童的数据。
这种特性使用户能修改所传输的数据盆,以满足实际应用的需要。与许多DP站不同的是EM 277模块不仅仅是传物I/O数据。EM 277能读写S7-200 CPU中定义的变量数据块,这样使用户能与主站交换任何类型的数据。
首先,将数据移到S7-200 CPU中的存储器,就可将输入计数值、定时器值或其他计算值传送到主站。
类似地,从主站来的数据存储在S7-200 CPU中的变且存储器内,并可移到其他数据区。
EM 277 PROFIBUS-DP模块的DP端口可连接到网络上的一个DP主站上,但仍能作为一个MPI从站与同一网络上如SIMATIC编程器或S7-300/S7-400 CPU等其他主站进行通信。图8-16表示有一个CPU 224和一个EM 277 PROFIBUSDP模拟的PROFIBUS网络。
在这种场合,CPU-315-2是DP主站。并且已通过一个带有STEP 7编程软件的SIMATIC编程器进行组态。CPU 224是CPU 315-2所拥有的一个DP从站,ET 2001/0模块也是CPU 315-2的从站,S7-400 CPU连接到PROFIBUS网络,并且借助于57-400 CPU用户程序中的XGET指令,可从CPU 224读取数据。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。