首页 > plc > plc基础教程

plc维护与日常保养要点总结

作者:老电工时间:2019-11-13 14:17:33

有关plc维护与日常保养的要点,包括中央处理单元cpu、存储器与电源的维修与保养,职责划分:机动车间为plc的归口日常维护部门,各使用车间为plc的归口日常保养部门。

plc维护与日常保养要点

第一、plc是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

为保证其运行的可靠性、抗干扰性、适用性、低能耗性,特制订本制度。

第二、plc实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,可分为:

(一) 中央处理单元(cpu)

中央处理单元(cpu)是plc的控制中枢。它按照plc系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、i/o以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。

当plc投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入i/o映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入i/o映象区或数据寄存器内。

等所有的用户程序执行完毕之后,最后将i/o映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。

(二)存储器

存放系统软件的存储器称为系统程序存储器;存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。

(三)电源

plc的电源在整个系统中起着十分重要得作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统plc将无法正常工作。

第三、职责划分

(一)机动车间为plc的归口日常维护部门。

(二)各使用车间为plc的归口日常保养部门。

第四、  plc的日常维护及维修

(一)供电电源的检查。供电电源的质量直接影响plc的使用可靠性,也是故障率较高的部件,检查电压是否满足额定范围的85%~110%及考察电压波动是否频繁。

(二)运行环境的检查。

⑴plc运行环境温度在0~60℃。温度过高将使得plc内部元件性能恶化和故障增加,(www.dgjs123.com)尤其是cpu会因“电子迁移”现象的加速而降低plc的寿命。温度偏低,模拟回路的安全系数也会变小,超低温时可能引起控制系统动作不正常。解决的办法是在控制柜安装合适的轴流风扇或者加装空调,并注意经常检查。

⑵环境相对湿度在5%~95%之间。在湿度较大的环境中,水分容易通过模块上的ic的金属表面的缺陷侵入内部,引起内部元件性能的恶化,使内部绝缘性能降低,会因高压或浪涌电压而引起短路;在极其干燥的环境下,mos集成电路会因静电而引起击穿。

⑶定期吹扫内部灰尘,以保证风道的畅通和元件的绝缘。

⑷检查plc的安装状态。各plc单元固定是否牢固,各种i/o模块端子是否松动,plc通信电缆的子母连接器是否完全插入并旋紧,外部连接线有无损伤。

⑸检查plc的程序存储器的电池是否需要更换。

(三)plc的维修

plc控制器具有一定的自检能力,而且在系统运行周期中都有自诊断处理阶段,故在维修过程中应:

⑴检查plc供电是否正常。若power指示灯不亮,可检查供电线路和熔断器

⑵检查plc系统。启动plc查看“run”指示是否正常,有无报警发生。通常正在使用的plc系统很难发生这种故障。

⑶i/o模块的检查。检查i/o模块供电电压是否正常;检测输入输出端口的信号及对应端口指示灯显示是否正常。

第五、plc的日常保养

一保证plc运行环境温度在0~60℃。

二保持环境相对湿度在5%~95%之间。

三定期点检plc内部灰尘情况,以保证风道的畅通和元件的绝缘。

四及时查看plc控制柜内的异常响动、防止小动物啃咬线路和排泄物污染设备导致设备损坏。

五采取有效的防水措施,防止水漏到或者溅到plc及附属设备上导致设备损坏

六对plc运行过程中各类突发异常现象应做到:及时上报、通知调度、机动车间维护人员、生产部设备科及车间。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读