有关plc通过网络与上位机的通讯方式,opc服务器与plc s7连接通讯的组态,配置PC站的硬件机架,配置控制台(Configuration Console)的使用与设置,数据通信的测试等细节内容。
使用西门子wincc软件,或使用第三方软件诸如GE的iFIX等通过SIMATIC NET PC SOFTWARE建立OPC服务器与PLC连接C通讯。
1、配置pc站的硬件机架
SIMATIC NET软件安装后,点击桌面上的Station Configurator快捷键或任务栏的图标。选择1#插槽,点击Add按钮,在添加组件窗口中选择OPC Server并点击OK。
选择3#插槽,点击Add按钮,在添加组件窗口中选择IE General,点击Properties查看网络参数(Station Configuration Editor中双击IE General设置网络参数)。
点击Station Name按钮,指定PC站名称,点击OK完成站的硬件组态。
2、配置控制台(Configuration Console)的使用与设置
打开配置控制台Start—SITMATIC—SIMATIC NET—Configuration Console Configuration Console是组态设置和诊断的核心工具,用于PC硬件组态和PC应用程序的组态和诊断。正确完成PC站的硬件组态后,可以看到IE General的模式从PG mode切换到Configured mode,插槽号(Index)自动指向3。
在Access Points设定窗口中,将S7ONLINE双击设置指向PC internal(local)。此设定为PC站组态的下载做准备。
3、在SIMATIC NET中组态PC Station,因字数限制省略。
4、组态下载,因字数限制省略。
5、数据通信的测试---OPC Scout工具进行OPC Server和PLC的数据通信测试。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。