首页 > 电工基础 > 配电知识

配电箱与开关箱安全操作规范

作者:老电工时间:2019-07-10 10:45:28

有关配电箱与开关箱的安全操作规范,配电箱与开关箱使用注意事项有哪些,这里总结归纳了七条在使用配电箱与开关箱时的要点与细节,供大家学习参考。

配电箱与开关箱安全操作规范

1、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

2、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体网板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

3、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。

其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。

4、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,(www.dgjs123.com 电工技术之家)金属箱门与金属箱必须通过采用编织软铜线做电气连接。配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按本规范第5.1.11条要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采和螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

6、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

7、配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表8.1.14确定。

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读