有关配电网设备单元划分,设备元件划分的问题,以及配电网设备评级办法,配电网设备评级原则等,设备评级必须按标准进行,由线路运行人员依据现场检查对照标准提出意见,由班长组织全班人员讨论汇总。

配电网设备单元划分

1、为掌握线路设备的技术情况,评估线路设备健康水平,各运行单位每半年(春秋检之后)对所辖设备评级一次。

2、设备评级必须按标准进行,由线路运行人员依据现场检查对照标准提出意见,由班长组织全班人员讨论、汇总,有异议时到现场核对,所长审核后报县局生产技术科审核同意后,返回供电所记录备案。

3、设备单元划分

1) 配电线路单元以变电所配出线路为单元,每一回出线为一条线路,为一个单元。包括杆塔、导线和电缆、绝缘子、金具、防雷设备、控制设备。

2) 配电变压器(变台)单元以每个变压器变台划分,包括高低压控制设备、跌落开关、避雷器、配电台架、接地装置等元件;

3) 配变站:房屋式和箱式变电站,每座为一个单元(不包括变压器)。包括其进线电缆及其供电的低压线路和设备;

4) 低压台区:每个变压器台及其供电的低压线路和设备(用户的用电设备除外)为一个单元;

5) 开关站(包括环网柜):每座为一个单元;

6) 柱上开关:包括柱上断路器负荷开关,每台为一个单元;

7) 分支箱:每台为一个单元;

4、设备元件划分

1) 电杆:以每基为一个元件(包括横担、金具等);

2) 导线:每个耐张段的导线为一个元件;

3) 绝缘子:每基杆为一个元件

4) 跌落开关、单极刀闸:每组为一个元件;

5) 防雷设施及接地装置:每套为一个元件;

6) 电缆线路:每条线路中每段电缆为一个元件;

5、设备评级办法

1) 设备按其完好程度分为三级,一级与二级为完好设备,三级为非完好设备;

2) 设备元件的评级按附录“设备元件评级标准”执行。每个设备单元的评级:一级元件占有70%以上,其余为二级元件者为一级单元。一级元件不足70%,其余元件为二级者为二级单元。设备单元中存在三级元件者为三级单元;

3) 完好设备与全部设备之比称为设备的完好率,以百分数表示。

设备完好率=(1级+2级)单元数/(1级+2级+3级)单元数×100%

6、设备评级原则

1) 一级设备是本单元内的设备质量工艺水平均合乎规定标准,技术性能良好,无紧急、重大缺陷。

2) 二级设备是本单元内设备基本良好,无紧急、重大缺陷。

3) 三级设备是本单元无紧急缺陷,一般缺陷较多,有影响安全运行的可能。