首页 > 电工基础 > 配电知识

母线电压的工作范围_直流母线电压的允许范围

作者:老电工时间:2015-11-30 19:28:38

一、母线电压的工作范围

根据我国设计规定,母线电压的正常工作范围应当是额定电压的+10%,-5%。

2.如果不能达到上述要求,对于10KV来讲,应当效验母线上最大一台电动机启动时的母线电压不要小于80%,如果母线与电动机之间距离很短的话,也可以考虑不低于75%。

3.对于35KV及以上电压,一般不存在电动机启动电流影响的问题,而且这些高压都的经过变压器降压后才能用于实际生产和生活,所以当35KV及以上电压偏移大。
于±10%时,建议降压变压器采用有载调压装置,以保证降压后的电压能够始终满足生产和生活的要求。

母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。

母线的作用是汇集、分配和传送电。母线电压 就是矩形或圆形母线排上的电压。

二、6kv母线电压范围的规定

电网电压波动是±10%。
各相电压之间的平衡问题的话,按《电能质量 三相电压允许不平衡度》GB/T15945-1995中规定:电力系统公共连接点正常运行条件下不平衡度允许值为2%,短时间内不得超过4%。

母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。

母线电压就是矩形或圆形母线排上的电压。

6KV线路电压的波动范围,属于电能质量方面的问题,电网电压波动是±10%。

如果是三相交流电,各相电压之间的平衡问题,按《电能质量 三相电压允许不平衡度》GB/T15945-1995中规定:电力系统公共连接点正常运行条件下不平衡度允许值为2%,短时间内不得超过4%.

三、直流母线电压的允许范围为多少?过高有什么危害?

直流母线电压的允许范围为+10%— -10%。 电压变化过高对长期带电继电器、指示灯造成过热或损坏;过低造成断路器保护的动作不可靠。

四、直流母线电压的波动范围是多少?

直流母线电压允许波动的范围值是±_____%?

直流母线电压是不是指国家那个电网电压?
电网电压波动是±10%

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读