配电箱内装电气元件的选择方法与问题

作者:老电工时间:2019-07-07 10:12:16

有关配电箱内装电气元件怎么选择的方法,配电箱内装最主要的电气元器件包括隔离开关、小型断路器漏电断路器等,并介绍了配电箱内装电气元件的常见问题。

配电箱内装电气元件的选择

配电箱内装最主要的电气元器件包括

隔离开关,通常作为进线主开关起安全隔离功能;小型断路器起过载和短路保护作用;漏电断路器除具有小型断路器的作用外,还具有漏电保护功能,对防止人身触电进行安全保护。

内装元器件的选择应报据是否符合国家标准要求和认证法规要求,保护特性是否符合被保护电路要求及上下级保护电路的选择性与元器件安装特点确定,才能起到可靠安全的保护作用。

配电箱内装电气元件常见问题:

前后级保护特性不协调,断路器特性选择不恰当,漏电断路器选用不当,存在不合格元器件等。这些问越的造成一方面是由于设计者对各类电气元件的性能指标不能正确理解,另一方面是由于采购施工不规范造成的。

在实际应用中级常见的配电箱是嵌入式的,具有美观又不占空间的特点。

安装后箱体密闭不易散热,又由于配电箱内元件模数化安装,电气元件紧密并排安装在一起,这与正常使用条件具有明显的差别。

配电箱内使用最多最重要的电气元件是小型断路器,小型断路舒正常工作时通过电流发热,发热的相互影响又导致散热困难,已不能满足电气元器件的正常使用条件。

因此,确定断路器的额定电流是关健因素,断路器需按制造厂使用说明书提供的降容规定使用,有条件时可以通过试验确定。