无功补偿的原理与作用

作者:老电工时间:2020-12-29 10:37:12

有关无功补偿的原理与作用,根据负荷情况与供电部门的要求,确定补偿后所需达到的功率因数值,然后计算电容器的安装容量,无功补偿可以减缓电流冲突,稳衡电压下降幅度,降低无功损耗,确保供电质量。

一、无功补偿的原理

当电网电压的波形为正弦波,且电压与电流同相位时,电阻性电气设备如白炽灯、电热器等从 电网上获得的功率P等于电压U和电流I的乘积,即:P=U×I。 电感性电气设备如电动机和变压器等由于在运 行时需要建立磁场,此时所消耗的能量不能转化为有功功率,故被称为无功功率Q。

此时电流滞后电压一个角度f。在选择变配电设备时所根据的 是视在功率S,即有功功率和无功功率的矢量和:S =(P2 + Q2)1/2 无功功率为: Q=(S2 - P2)1/2 有功功率与视在功率的比值为功率因数: cosf=P/S 无功功率的传输加重了电网负荷,使电网损耗增加,故需对其进行就近和就地补偿。

并联电容器可补偿或平衡电气设备的感性无功功率。当容性无功功率QC等于感性无功功率QL时,电网只传输有功功率 P。来自:电工技术之家

根据国家有关规定,高压用户的功率因数应达到0.9以上,低压用户的功率因数应达到0.95-1.0最佳。如果选择电容器功率为Qc,则功率因数为:cosf= P/ (P2 + (QL- QC)2)1/2 。

在实际工程中,首先应根据负荷情况与供电部门的要求确定补偿后所需达到的功率因数值,然后再计算电容器的安装容量:Qc = P(tanf1 - tanf2) 式 中: Qc一电容器的安装容量,kvar P 一系统的有功功率,kW tanf1一补偿前的功率因数角 tanf2一补偿后的功率因数角采用查表法也可确定电容器的容量……

二、无功补偿的作用

无功补偿可以减缓电流冲突,稳衡电压下降幅度,降低无功损耗,确保供电质量。

其实它在电力系统中的角色,就象飞轮在机械转动中的角色一样,可以把无功补偿的电力电容,当作机械飞轮去理解。